日业SY3200恒压供水型变频器7.5KW上电报OC  ER5,而且用手摸CPU发烫,怀疑是控制板问题,请问是哪方面的问题,或报一下控制板的价格



西北变频器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2006年12月12日
发表于:2007-03-12 17:17:00
1楼
楼上的朋友你说的这个问题,应该是控制板坏了,要是以后有需要的话发邮件wr8202@sohu.com

青岛立邦小朱

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2008年5月20日
发表于:2009-06-09 10:12:12
2楼

主控板坏了,以前修过几台同样的机器,这边也有控制板。zhufuchao@yahoo.cn