请教,pc access与s7200通讯 点击:722 | 回复:4



downl

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2004年2月09日
发表于:2006-08-24 18:18:00
楼主
cpu 226cn带cp243-1模块通过以太网和pc access通讯。配置好以后microwin能通过以太网通讯,但用pcaccess测试一直显示bad



皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2006-08-24 22:08:00
1楼
注意在向导里设置SAP还是什么来着,10.00  11.00
并且把PLC设置为服务器

downl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2004年2月09日
发表于:2006-08-25 08:51:00
2楼
正确设置后通讯正常,忘记把模块复位了。十分感谢!

皓月

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:483帖 | 5271回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8863
  • 注册:2003年11月09日
发表于:2006-08-25 09:07:00
3楼
下面引用由downl在 2006-8-25 8:51:00 发表的内容:
  正确设置后通讯正常,忘记把模块复位了。十分感谢!
--------------------------------------------------------------------------------------------
以后多交流