求助:HONEYWELL 温湿度传感器接线长度加长到100米,可以吗? 点击:698 | 回复:1



海边人

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2003年11月25日
发表于:2006-08-07 16:07:00
楼主
[b]求助:HONEYWELL 温湿度传感器接线长度加长到100米,可以吗?[/b]
我公司使用HONEYWELL 温湿度传感器,原来装在回风管上,接线只有10米左右,现在需要装在车间现场(离XL20控制器有100米左右)考虑到它是0——1V信号,是否可以,咨询空调制造厂说不可以。我该如何做?
请专家解答
谢谢



flingdance

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 319回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:464
  • 注册:2005年4月07日
发表于:2006-08-08 09:47:00
1楼
加一个信号中继器

应该可以


http://www.jiangyuan.com.cn
深圳江元自控科技有限公司
0755-26718900  刘