教你修开关电源 点击:15222 | 回复:226



芯片级维修

    
  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:102帖 | 1797回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:7330
  • 注册:2006年6月18日
发表于:2006-08-05 08:12:00
楼主
首先,我们要知道开关电源的工作原理。电源先将高电压交流电(220V)通过全桥二极管整流以后成为高电压的波动直流电,再经过电容滤波以后成为较为平滑的高压直流电。

    此时,控制电路控制大功率开关管将高压直流电按照一定的高频频率分批送到高频变压器的初级。接着,把从次级线圈输出的降压后的高频低压交流电通过整流滤波转换为能使负载工作的低电压强电流的直流电。其中,控制电路是必不可少的部分。它能有效的监控输出端的电压值,并向功率开关管发出信号控制电压上下调整的幅度。在计算机开关电源中,由于电源输入部分工作在高电压、大电流的状态下,故障率最高;其次输出直流部分的整流二极管、保护二极管、大功率开关三极管较易损坏;再就是脉宽调制器的反馈和保护部分。以下是总节的维修方法:
  一、在断电情况下,“望、闻、问、切”
注意!:没通电前,用万用表量一下高压电容两端的电压先。如果是开关电源不起振或开关管开路引起的故障,则大多数情况下,高压滤波电容两端的电压未泄放掉,此电压有300多伏,如果不小心被阁下玉手摸到,一定让你留下难忘的记忆!
  由于检修电源要接触到220V高压电,人体一旦接触36V以上的电压就有生命危险。因此,在有可能的条件下,尽量先检查一下在断电状态下有无明显的短路、元器件损坏故障。首先,打开电源的外壳,检查保险丝是否熔断,再观察电源的内部情况,如果发现电源的PCB板上元件破裂,则应重点检查此元件,一般来讲这是出现故障的主要原因;闻一下电源内部是否有糊味,检查是否有烧焦的元器件;问一下电源损坏的经过,是否对电源进行违规的操作,这一点对于维修任何设备都是必须的。在初步检查以后,还要对电源进行更深入地检测。
  用万用表测量AC电源线两端的正反向电阻及电容器充电情况,如果电阻值过低,说明电源内部存在短路,正常时其阻值应能达到100千欧以上;电容器应能够充放电,如果损坏,则表现为AC电源线两端阻值低,呈短路状态,否则可能是开关管击穿。
  然后检查直流输出部分。脱开负载,分别测量各组输出端的对地电阻,正常时,表针应有电容器充放电摆动,最后指示的应为该路的泄放电阻的阻值。否则多数是整流二极管反向击穿所致。
  二、加电检测
  在通过上述检查后,就可通电测试。这时候才是关键所在,需要有一定的经验、电子基础及维修技巧。一般来讲应重点检查一下电源的输入端,开关三极管,电源保护电路以及电源的输出电压电流等。如果电源启动一下就停止,则该电源处于保护状态下,可直接测量PWM芯片保护输入脚的电压,如果电压超出规定值,则说明电源的处于保护状态下,应重点检查产生保护的原因。由于接触到高电压,建议没有电子基础的朋友要小心操作。
三、常见故障
  1.保险丝熔断
  一般情况下,保险丝熔断说明电源的内部线路有问题。由于电源工作在高电压、大电流的状态下,电网电压的波动、浪涌都会引起电源内电流瞬间增大而使保险丝熔断。重点应检查电源输入端的整流二极管,高压滤波电解电容,逆变功率开关管等,检查一下这些元器件有无击穿、开路、损坏等。如果确实是保险丝熔断,应该首先查看电路板上的各个元件,看这些元件的外表有没有被烧糊,有没有电解液溢出。如果没有发现上述情况,则用万用表测量开关管有无击穿短路。

  2.无直流电压输出或电压输出不稳定

  如果保险丝是完好的,在有负载情况下,各级直流电压无输出。这种情况主要是以下原因造成的:电源中出现开路、短路现象,过压、过流保护电路出现故障,振荡电路没有工作,电源负载过重,高频整流滤波电路中整流二极管被击穿,滤波电容漏电等。在用万用表测量次级元件,排除了高频整流二极管击穿、负载短路的情况后,如果这时输出为零,则可以肯定是电源的控制电路出了故障。
 3.电源负载能力差
  电源负载能力差是一个常见的故障,一般都是出现在老式或是工作时间长的电源中,主要原因是各元器件老化,开关管的工作不稳定,没有及时进行散热等。应重点检查稳压二极管是否发热漏电,整流二极管损坏、高压滤波电容损坏等。
   检修实例1.一电脑ATX电源,通电无电压输出,电源内发出吱吱声。
  这是电源过载或无负载的典型特征。先仔细检查各个元件,重点检查整流二极管、开关管等。经过仔细检查,发现一个整流二极管1N4007的表面已烧黑,而且电路板也给烧黑了。找同型号的二极管换下,用万用表一量果然是击穿的。接上电源,可风扇不转,吱吱声依然。用万用表量+12V输出只有+0.2V,+ 5V只有0.1V。这说明元件被击穿时电源启动自保护。测量初级和次级开关管,发现初级开关管中有一个已损坏,用相同型号的开关管换上,故障排除,一切正常。
    总节:以上检查走了弯路,未通电前,应测量一下开关管是否损坏。
 检修实例2.没有吱吱声,上一个保险丝就烧一个保险丝。
  由于保险丝不断地熔断,搜索范围就缩小了。可能性只有3个: 1、整流桥击穿;2、大电解电容击穿;3、初级开关管击穿。电源的整流桥一般是分立的四个整流二极管,或是将四个二极管固化在一起。将整流桥拆下一量是正常的。大电解电容拆下测试后也正常,注意焊回时要注意正负极。最后的可能就只剩开关管了。这个电源的初级只有一个大功率的开关管。拆下一量果然击穿,找同型号开关管换上,问题解决。

  其实,维修电源并不难,一般电源损坏都可以归结为保险丝熔断、整流二极管损坏、滤波电容开路或击穿、开关管击穿以及电源自保护等,因开关电源的电路较简单,故障类型少,很容易判断出故障位置。只要有足够的电子基础知识,多看看相关技术文章,多动动手,平时注意经验的积累,电源故障是可以轻松检修的。



屈双于

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2007年11月05日
发表于:2008-03-29 18:41:00
161楼
 好贴,顶一下!

建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2008-04-02 22:13:00
162楼
好贴顶一下
楼主请问下,那电瓶车的充电器是怎么修理的
现在我一开机就是只只的想呢然后断电几秒的时候还响的?

gydzx

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4761
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-05-27 11:24:22
163楼
本人手中有一裸机变频器(没有机壳,不知品牌)220V1.5KW开关电源无输出,功率管为FBC40A经检查,其性能完好,在其旁边有个IC为TL3842,不知是不是好的,请问如果TL3842坏了,会造成开关电源无输出吗?如果TL3842没坏,其他的什么原因还会造成无输出?

芯片级维修

  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:102帖 | 1797回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:7330
  • 注册:2006年6月18日
发表于:2008-05-29 12:11:59
164楼

楼上:先检查TL3842的供电,通常是并在3842电源两端的电容性能下降引起无输出机率大,再就是串联的供电电阻开路,真正芯片坏的碰到的较少。

Michael2007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:87帖 | 194回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:802
  • 注册:2007年9月24日
发表于:2008-05-29 12:22:49
165楼

学习了!!

 

蟙蠩

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:36帖 | 204回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:158
  • 注册:2008年3月20日
发表于:2008-05-31 13:11:05
166楼
楼主请教了!见图,用这样的管整流是不是好些?还有,比如需要一DC12V电源,用传统的方法:   先降压,再整流,滤波,稳压.这样的除了体积区别外和专业的开关电源还有什么区别?哪种好些?

 

 

shuihuaqin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-06-03 20:58:50
167楼
楼上.说得都不错我对开关电源的原理不是很清楚.所以维修很困难.经常遇到象158楼主那样的问题.请问大师们那里有学习的地方<最好是视频>

小若

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:270
  • 注册:2008年1月13日
发表于:2008-06-03 23:23:47
168楼
请教芯片级维修有没有那种热处理中退火或回火用双平电源的原理图和维修方面的资料,先谢了,我的邮箱:djasdfgh@126.com对我真的很重要!

云竹

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:17帖 | 326回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:500
  • 注册:2008年1月30日
发表于:2008-07-02 13:21:26
169楼

谢谢 真的不错啊     

LTJHRB

  • 精华:3帖
  • 求助:41帖
  • 帖子:510帖 | 5540回
  • 年度积分:76
  • 历史总积分:32331
  • 注册:2006年9月20日
发表于:2008-07-02 14:07:53
170楼
严重谢谢楼主!好贴!!已收藏

忧伤树

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2007年7月08日
发表于:2008-07-02 23:04:14
171楼
大哥好,有西门子PS307电源的图纸吗?先谢谢了。306441042@QQ.COM

jie924

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:550
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2008-07-04 08:15:11
172楼
好贴,纯技术贴,支持,顶

taotian

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1929回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15326
  • 注册:2008年4月24日
发表于:2008-07-08 14:14:10
173楼
不是很懂!不过谢谢!能修则修,不然浪费大大的。

非凡人生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2008年7月06日
发表于:2008-07-08 14:19:53
174楼
我是初学者,不是很懂!

wausr

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-07-24 17:46:18
175楼
好贴,以后经常来看一下

zhangzhenlong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-10-18 16:17:20
176楼
写的不错,以后要和你多学习啊 !多谢了啊!

山货

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:216
  • 注册:2007年8月06日
发表于:2008-10-25 15:51:57
177楼
修开关电源,开关变压器是否损害怎么判断?

huqingyang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:226
  • 注册:2008年10月11日
发表于:2008-10-25 22:04:30
178楼
学习了,以后请大家多多指教啊

失败的电工

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:26帖 | 190回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:734
  • 注册:2008年4月14日
发表于:2008-10-28 16:33:20
179楼

请教芯片级维修,我这里有个NEWALL的数显表坏了,经检测发现变压器的电压没有。

220V输入,15V输出,我后来从别的型号机器上拆下了一个,输出电压一样,功率小了点,我就又并联了一个同样的变压器,

送电数显表显示正常,但是我把数显表外接的数显线,数显表就一闪一闪,和从新启动一样!频繁这样,

后来我找到了个旧的数显表,同型号,将其变压器焊下,通电试,一切正常。请问这是什么原因,谢谢指教。。。。

00000000000000

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:178
  • 注册:2007年3月13日
发表于:2008-11-07 10:57:46
180楼

好东西,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 