西门子ECO升不起频率
点击:
1036
| 回复:
7
7307921
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 202回
年度积分:0
历史总积分:217
注册:2005年2月23日
发表于:2006-07-27 09:20:00
楼主
各位大侠,请问个问题
我的一台西门子ECO 22KW带电机升到2HZ就升不起频率了
请问那些参数可以调好呀 甩掉电机就可以升起来了.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
7307921
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 202回
年度积分:0
历史总积分:217
注册:2005年2月23日
发表于:2006-07-27 09:32:00
1楼
请大家帮忙分析下..谢谢大家啦!!
回复
引用
举报
阿健 _36
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 1438回
年度积分:0
历史总积分:1608
注册:2003年11月29日
发表于:2006-07-27 11:14:00
2楼
驱动有问题了,有问题可以交流013575315985
回复
引用
举报
悠悠过客 _1
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 224回
年度积分:0
历史总积分:415
注册:2004年11月02日
发表于:2006-07-27 11:22:00
3楼
提速时电流过大,变频器自动限流
回复