求助:森兰BT40开关电源不工作怎么办
点击:
500
| 回复:
5
哲哲
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:53
注册:2006年7月11日
发表于:2006-07-11 18:26:00
楼主
控制版上的保险丝烧坏了,还有K1317坏了,换上后开关电源还是不工作.我又检查了一下变压器是好的,不知道现在该怎么搞,请各位大虾指点一行,我在这谢谢各位了,哦还有是1.5kw的.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
戴尔 _1
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:33帖 | 169回
年度积分:0
历史总积分:324
注册:2005年4月10日
发表于:2006-07-11 18:56:00
1楼
K1317坏了,你换过UC3842吗?UC3842的6脚有个稳压管你查了吗?
回复
引用
举报
白开水88
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 94回
年度积分:14
历史总积分:677
注册:2005年10月12日
发表于:2006-07-17 11:12:00
2楼
开关电源损坏往往会导致其它器件的损坏,近的就如开关管(K1317)或3842(3845)--3842起振电压高一点,远的可能有反供电压部分损坏,在通电压之前最好先通低压检测3845的输出情况.如果3845已损坏,6脚的输出电阻可能也损坏了.