求教:风机变频器控制报过流
点击:
1313
| 回复:
15
臭脚热水泡
关注
私信
精华:13帖
求助:1帖
帖子:80帖 | 582回
年度积分:0
历史总积分:1236
注册:2005年3月27日
发表于:2006-07-20 20:02:00
楼主
康沃P型机,45KW控制45KW引风机,煤气站用以排煤烟.启动5秒内报过流故障,加减时间120S,V/F曲线减转矩,所有应调参数皆调.请高手赐教!不胜感激!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
曹大平
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 1850回
年度积分:0
历史总积分:2337
注册:2003年10月28日
发表于:2006-07-20 21:15:00
1楼
看起来是过补偿引起的,风机在启动时电机电流较大,因此启动时要减小补偿,一般都不用V/f补偿,应该用平方根的方式设置转矩补偿,另外加速时间要放长些!!
回复
引用
举报
伐薪烂柯
关注
私信
精华:13帖
求助:1帖
帖子:80帖 | 582回
年度积分:0
历史总积分:1236
注册:2005年3月27日
发表于:2006-07-21 12:19:00
2楼
问题已解决,谢谢各位!
回复
引用
举报
梁山泊吴用
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:58帖 | 648回
年度积分:0
历史总积分:788
注册:2006年2月24日
发表于:2006-07-21 13:42:00
3楼
是什么问题啊!让大家都学习学习嘛!
回复
引用
举报
小兵嘎子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:41帖 | 939回
年度积分:0
历史总积分:1337
注册:2004年9月14日
发表于:2006-07-21 14:13:00
4楼
是啊!把解决的办法说出来让大家学习一下嘛!
回复
引用
举报
紫枫@无情
关注
私信
精华:18帖
求助:0帖
帖子:58帖 | 499回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2005年11月02日
发表于:2006-07-25 17:23:00
5楼
就是啊,把原因说出来啊??大家都学习学习,交流交流
回复
引用
举报
胡杨树 _92
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 19回
年度积分:0
历史总积分:75
注册:2006年5月11日
发表于:2006-07-26 11:58:00
6楼
问题解决后,请告诉大家情况,让大家都有所提高不是很好吗?
回复
引用
举报
伐薪烂柯
关注
私信
精华:13帖
求助:1帖
帖子:80帖 | 582回
年度积分:0
历史总积分:1236
注册:2005年3月27日
发表于:2006-12-06 15:13:00
7楼
谢谢各位关注,是我大意。两台风机一工频一变频,共用倒“Y”型风道,工频机运行中,而变频机的风道阀门忘记关小或者干脆关闭,从而导致回风,所以过流故障。那段时间比较忙,给忘记了,在此向大家道歉,对不起啊。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
光耦A7840能用其他的什么型号...
[12124]
张力控制实现的几种方案
[13455]
西门子G120变频器参数设置,快...
[6513]
起重机吊钩机构能否采用用一...
[12200]
变频器维修的基础知识
[7709]
求助,细纱机变频改造.急!!!
[5334]
三菱变频器和三菱PLC的通讯设...
[10718]
求1:零地合一的好处和坏处,三...
[6554]
变频器输出能不能加接触器
[5788]
变频器运行时,能否切换电机?...
[5721]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号