硬件情况如下:
1、2个S7-200,上面1个S7-300,S7-300上面1个WINCC;
2、1个S7-200,上面1个S7-300,S7-300上面1个WINCC;
3、此两个系统要实现,通过任何1个WINCC都可以监控S7-300及S7-200的所有数据;
4、S7-200与S7-300间走的是DP,2个S7-300及2个WINCC组成1个MPI网;
请问:鉴于这种情况,我应该怎么样对S7-300及WINCC进行编程?
请前辈指点一下,我应该怎样搭建程序构架,最方便!
静待回音!
谢谢!



亚星

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 340回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:394
  • 注册:2001年1月08日
发表于:2006-08-03 10:24:00
1楼
通过DP把S7-200需要监控的内容全部映射到S7-300.
S7-300分配不同的MPI地址,WINCC 采用SERVER-CLENT模式,只需编写一套WINCC画面就可以了.

菜鸟fxfcs

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2005年3月31日
发表于:2006-08-03 16:51:00
2楼
走MPI ,同意200数据全部传到300,只要编好GD包通过5611组成MPI 网络即可