求教版主:通讯问题 点击:774 | 回复:7



扬子1169

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2004年10月28日
发表于:2006-07-25 14:02:00
楼主
请问,我现在海洋石油有一个项目,需要远程通讯,距离太远估计得20公里,而现行的modbus和profibus等现场总线的传输距离很有限,通过加中继器的方式能行得通吗?或者还有什么其他的专用长距离传输电缆吗? 谢谢!



通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2006-07-25 15:43:00
1楼
用无线发射机.我现在正在找项目作。如果需要的化可以合作。wdo_1000@126.com

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2006-07-26 14:37:00
2楼
20公里的通信距离,可以考虑用CAN-BUS加中继器传输,传输电缆可以采用屏蔽双绞线STP-120Ω one pair 16AWG.
    当然也可用无线方式或单模光缆直接传输。

lst

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2002年7月05日
发表于:2006-07-26 15:37:00
3楼
我们有成熟远程控制经验.已为中航油完成8个远程控制工程,登陆www.gzhanyuan.com即可,有兴趣可联系我们!

lst

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2002年7月05日
发表于:2006-07-26 15:38:00
4楼
登陆www.gzhanyuan.com

lst

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2002年7月05日
发表于:2006-07-26 15:42:00
5楼
我们有成熟远程控制经验.已为中航油完成8个远程控制工程,登陆www.gzhanyuan.com即可,有兴趣可联系我们!

衡杉

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:392
  • 注册:2006年1月11日
发表于:2006-07-28 16:39:00
6楼
INTELBUS应该可以,你可以查查菲力克斯的资料

衡杉

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:392
  • 注册:2006年1月11日
发表于:2006-07-28 16:41:00
7楼
像你说的加中继器也行,profibus只能传输1.2公里,那你需要很多个中继器。