求助:danfoss变频器对楼宇自控系统通讯总线干扰问题 点击:649 | 回复:0



lzq_0325

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2006年7月21日
发表于:2006-07-24 23:12:00
楼主
本项目楼宇自控系统采用lonworks通讯协议(采用FTT-10A),现场有的DDC与danfoss VLT6000系列变频器在一个空调机房内,变频器不工作时DDC通讯正常,而当变频器工作时会干扰DDC总线的通讯,造成控制器掉线。
在现场,DDC电源已经做了接地,但电源线局部放在弱电线槽内,变频器电源则在强电线槽内;另外查实:本项目所用变频器 典型主轴输出为37kw,不含内置射频干扰滤波器。
现在请问大家:各位认为对我DDC通讯造成干扰的主因是什么?
我能想到的解决问题的途径是:1、整改DDC的供电线路(接地,电源线单独走管等);2、必须增加谐波滤波器。
各位有什么高见呢?如果采用第二个办法是否一定有效?各位有没有遇到过类似经历呢,请帮我出个主意!现急需你们的帮助!

以下是DANFOSS关于谐波滤波器的说明资料,供参考:
谐波电流对电力消耗没有直接影响,但在下述情况中会产生影响:
整个系统要处理较高的总电流时
- 增大变压器的负载(有时它需要有更大型的变压器,特别是在需要改进时)
- 增加变压器和系统的热损
- 有时要求使用更大容量的电缆、开关和保险丝由于电流较高导致电压失真较严重时
- 对连接在同一网格的电气设备而言,增加了对它们的干扰风险
较大的整流器负载(例如来自变频器)会增大谐波电流。为了避免上述后果,必须减小谐波电流。为此,变频器配备了标准的内置直流线圈,从而可将总电流降低40% 左右(与在谐波抑制方面没有采取任何措施的设备相比),甚至低至40-45% ThiD。
有时需要进一步的抑制(例如更新变频器时)。为此,Danfoss 提供了两种高级的谐波滤波器,即AHF05和AHF10。它们分别可以使谐波电流降低到5% 和10%左右。有关详细信息,请参阅说明书MG.80.BX.YY。
■谐波滤波器的订购号
谐波滤波器用于减少主电源谐波
. AHF 010:10% 电流失真
. AHF 005:5% 电流失真