请教那里可以下到西门子的指令举例说明啊! 点击:630 | 回复:9



笔笔名

    
  • 精华:4帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:290帖 | 1797回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:3209
  • 注册:2002年3月17日
发表于:2006-07-23 20:13:00
楼主
另外请教三菱的MOV K2X0 K2M0  用西门子的如何代替呢?


楼主最近还看过



yyght

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:176帖 | 821回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1549
  • 注册:2005年3月21日
发表于:2006-07-23 20:21:00
1楼
mov ib0 mb0

笔笔名

  • 精华:4帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:290帖 | 1797回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:3209
  • 注册:2002年3月17日
发表于:2006-07-23 20:39:00
2楼
楼上的你说的好象不太对了!!!如果我说错了请海涵了!
我是要西门子的I0.0之I1.7传送到M0.0之M1.7里面了
那我的程序给怎么写呢?

xietog

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2002年12月29日
发表于:2006-07-23 22:35:00
3楼
mov iw0 mw0

xietog

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2002年12月29日
发表于:2006-07-23 22:36:00
4楼
如果是I0.0之I3.7,可以用
mov id0 md0

笔笔名

  • 精华:4帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:290帖 | 1797回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:3209
  • 注册:2002年3月17日
发表于:2006-07-24 06:18:00
5楼
谢谢楼上的!

yyght

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:176帖 | 821回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1549
  • 注册:2005年3月21日
发表于:2006-07-24 07:46:00
6楼
下面引用由笔笔名在 2006-7-24 6:18:00 发表的内容:
  谢谢楼上的!
-------------------------------------------------------------------------------------------
请问你说程序怎么写!

笔笔名

  • 精华:4帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:290帖 | 1797回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:3209
  • 注册:2002年3月17日
发表于:2006-07-24 09:07:00
7楼
楼上的你别建议哦!!我再问个问题了!三菱里面的MC/MCR用西门子的什么指令代替呢?

abc35

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2006-07-24 15:53:00
8楼
看来你是西门子初入门的,这么简单还要请教。

笔笔名

  • 精华:4帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:290帖 | 1797回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:3209
  • 注册:2002年3月17日
发表于:2006-07-24 17:28:00
9楼
是了!!!刚买的西门子了!!看他的说明书没详细介绍了。所以不懂了!望楼上的指点了!!