求助各位:DLC-3000液位计调校 点击:1761 | 回复:5



syj731128

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2006年4月17日
发表于:2006-07-22 00:19:00
楼主
现象:我厂停产后,有一台液位变送器F2390(DLC-3000显示器)出现故障,PV值始终不变,无法调教,我使用水校的,但是我PV值的变化!!



WANGYI998877

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-09-15 07:49:54
1楼
我单位一台DLC3000出现故障,PV值始终不变,无法调教,我查看菜单没发现什么问题,现寻求那位高手帮助一下,我该怎样做,开工阶段很急,拜托了。如果那位师傅有中文说明书发到我信箱wy.bird@163.com 我在这谢谢您了。

仪表小工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2008年9月06日
发表于:2008-09-16 21:48:14
2楼

上海新瑞的吧 用的费希尔的变送器

这种表不咋好用 霍尔元件很容易坏 

PV值不变你最好看看浮筒里面的链子是不是卡住了

如果电路没故障 调试的话用单点法就可了

每次调教之前level offset 设为0就行了

戒烟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2007年3月17日
发表于:2008-10-03 14:18:58
3楼

如何调校?

戒烟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2007年3月17日
发表于:2008-10-03 14:19:33
4楼
DLC3000如何调校?

yhf1020

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2010年10月31日
发表于:2010-11-16 22:57:48
5楼
现将DLC3000浮筒的调试步骤说明如下:
1、Online先接通HART通讯器。若未带安全栅,不能通讯上,在回路中串入330Ω电阻再通讯。
2、进入Basic Setup选项,出现调试本浮筒关键的三项(Setup Wizard, Sensor Calibrate, PV Setup)。
3、选择Setup Wizard菜单,向软件写入基本的传感器参数,按照输入顺序应为:
a、 浮筒长度单位(Displacer Length Units),选择cm,
b、 浮筒重量单位(Displacer Weigth Units),选择㎏,
c、 浮筒体积单位(DisplacerUolume Units),选择mm3,
然出现相应的(浮筒长度、重量、体积)输入项,依次输入即可。
d、 Monment Arm Length 指扭力管臂的长度默认值20.3cm,应改为17 cm。
e、 Instrument Mountint 安装方向有左、右两种,选择Right of Displacer。
f、 Turque Tube Material 扭力管材质默认316LL,任选不影响测量。
g、 测量方式有液位、界面、粉位(Lever Interface ,Density)三种,按实际介质的测量情况选择。
h、 Engineering Units for PV,单位:选择cm。
选择介面测量时出现以下菜单:
Specific Gravity of Lower process Fluid,输入底部介质即重介质密度。再按提示输入上部介质即轻介质密度。若液位测量直接输入被测介质密度按OK键一直结束Setup Wizard .
将液位降到零点或零点以下,锁紧紧固螺钉。
4、 进入PV Setup 下的PV Range菜单,设置测量量程,LRV下限默认为0,URV量程上限写入并Send 到模块,否则输出值与实际不相一致。将Lever Offset改为0值,但调试完后,Lever Offset并不为零。因有一个自动补偿功能,但未调试前补偿须为0。
5、 进入Sensor Calibrate 标定仪表,选进入1.Mark Dry Coupling 进入前液位应在零值处或以下。此时软件会根据初始角度等参数对仪表进行写入参数的确认激活和自动补偿,完成此项后几乎到零值,界面可能偏移0值。属正常。
6、 标定菜单中,单点标点法:第5、Trim PV Zero 调零;4、One Liquid Cal 调量程;两点标定法:2.Two Liquid Lever Cal 两点标定中,应先进入5条调零,再进入2条第一输入点出现时将液位降至零位,输入0值,按OK确认进入第二个输入点,液位升至量程位置,输入量程值确认即可。

注:1、以上零位若为挂重法时是浮筒重量与轻介质满量程之浮力差值。
2、Setup Wizard 中的相对应的单位,也可以不按默认的选择,但须相互一致。
3、锁紧紧固螺钉,液位应在零位或零位以下。
4、进入MARK菜单时,液位应在零位处。
5、如果是刚装上的DLC3000浮筒请不要调3、4、5。
6、标定时尽量用两点标定法


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师