AB-PLC的怪事 点击:1350 | 回复:14



health

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:171帖 | 869回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2138
  • 注册:2005年2月10日
发表于:2006-07-21 15:34:00
楼主
我最近发生这样一件事~~AB-PLC(SLC5/05)型号的CPU卡FAULT灯亮起~~~我试图用电脑连接通讯想看看到底报什么错!!!我用网线和232都试过~~~无法连接(线和电脑都是好的),事后我在硬件上短接把CPU卡设置到出厂配置!!但是还是无法连接!!过了很长一段时间后我又去连接~~~不知为什么就好了!!我想问问AB大虾到底是怎么回事???能给点意见吗???



zwm00306

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5963
  • 注册:2001年10月22日
发表于:2006-07-21 15:48:00
1楼
这不太好说

health

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:171帖 | 869回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2138
  • 注册:2005年2月10日
发表于:2006-07-21 15:53:00
2楼
我也纳闷!!要是说硬件不好吧~~但事后又好了!!我想问问~~~有没有可能是软件版本低呢??比如说在我去连接CPU之前~~~有人用更高版本的程序把程序DOWNLOAD TO CPU!!而我的版本低无法打开!!但感觉好像不该是软件问题!!毕竟我把CPU恢复到出厂状态后也有一段时间也是无法连接的!!

我来了啊

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2004年10月09日
发表于:2006-07-21 16:13:00
3楼

我来了啊

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2004年10月09日
发表于:2006-07-21 16:16:00
4楼
这是A-B PLC 一个最大的缺陷,有可能是因为温度过高致使PLC硬件报错。如果把电源关掉,程序会丢失。但是PLC可以重新连接。最好还是把环境温度降下来。

清风明月888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:347
  • 注册:2006年3月01日
发表于:2006-07-25 08:54:00
5楼
我个人认为,你恢复出厂设置时,电容电没有放完,应该多放一会电,可能就好了.

清风明月888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:347
  • 注册:2006年3月01日
发表于:2006-07-25 08:55:00
6楼
你恢复出厂设置后是不不把电池的电源拨掉了,这样也可能把电容的电放完了.

蓝砂

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:328
  • 注册:2004年9月27日
发表于:2008-04-30 17:56:56
7楼
我也遇到了,如果FLT灯不报错,就通讯正常,如果闪亮就通讯不上了,就要清程序,我用的PCMCIA卡,很郁闷是不是软件的问题呀?brocaderoc@163.com

hele

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 1460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3521
  • 注册:2005年11月14日
发表于:2008-04-30 19:14:05
8楼

恢复出厂设置,

硬件故障

软件版本低

czzgz65

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2008年5月01日
发表于:2008-05-01 19:39:00
9楼
AB的东西很奇怪!我最近也遇到了麻烦事,电源会不定时没输出,没输出后用户程序也没了,灌了程序又能用,最后一次也是电源没输出程序丢了 灌了以后FLT闪,叫我检查一号槽.一号模块是好的,于是我把一号槽封了CPU又叫我检查2号槽,我把10个槽全封了用户程序才可以在CPU上运行,于是我怀疑是机架,但换了新的电源和机架是一样的状况.郁闷啊!!!!我把所有模块换在其他机器上能运行,就是在这个机器上不行,后来我把别的机器上的4号模块换在这台机器上就能运行,不知道这个是什么原因????希望那位师傅能帮我分析一下!谢谢啊

sailor0609

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2003年5月08日
发表于:2008-07-04 11:35:29
10楼
看来AB的东西是很怪,我就是用了最新版的RSLOGIX500通过DH+下载程序,结果下载到可执行文件镜像的时候就不行了,报告"下载失败,通讯错误"。之后就怎么也下不进去了。用了1747-CP3也是下不进去,报同样的故障。AB的工程师用他们的电脑把我的程序就能下进去,我在找我同事的电脑,同样不能下进去,太奇怪了。

health

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:171帖 | 869回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2138
  • 注册:2005年2月10日
发表于:2008-07-04 20:12:37
11楼
你用的是正版软件吗??和AB工程师用的软件版本一样吗??

flyun2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年8月16日
发表于:2009-08-23 23:46:50
12楼
我今天遇到一个问题,是SLC500的CPU卡,一直闪FLT灯,但用电脑连接正常,将钥匙打到程式档下载程式正常,此时FLT灯会熄灭,通讯也正常,只要打到运行档,FLT灯就闪烁,PLC不工作,反复下载程式都没用,不知道咋回事?有哪位高手知道的请指教。

health

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:171帖 | 869回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2138
  • 注册:2005年2月10日
发表于:2009-08-28 17:32:52
13楼

你看看报什么警!!有一个去GO TO ERROR的功能。要么你程序不好,要么你硬件坏了!!

chenq2006

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:329
  • 注册:2010年11月04日
发表于:2011-05-31 10:51:31
14楼
请问health ,SLC500的CPU如何恢复出厂设置呢