发表于:2006-07-17 21:02:00
楼主
我公司的220落地镗床,操作工人在使用中由于操作失误;将配在吊挂箱上的手动脉冲发生器从安装的航空插头上揪下,后经我们的维修人员重新焊接在焊接中无错误。安装后从新启动机床手控盒上的X、Y、Z、4、5轴 1 10 100的倍率信号都有,就是没有脉冲信号;刚开始我们怀疑是脉冲发生器的毛病,后换一新的(没有问题的)还是出现刚才的那种情况。脉冲发生器有5根线+、-5V、A 、A—、B 、B—,他们与西门子840D的系统模块上X121相接 ,5V电源用表量是有的并且在手脉盒与X121之间校线是没有问题的。悬挂箱上的操作面板是没有问题的,所以机床动作和要求都是有效的。请教高手了,是什么问题啊?会不会是西门子的系统模块上的检波和接收单元出了毛病啊?急!请高手和各位老师赐教啊!对西门子840D有深研究的同仁请留下联系电话好吗?