请教:S7200C与S7300/400PID模块的正反作用如何设定 点击:1058 | 回复:3



006

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:46帖 | 560回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1618
  • 注册:2005年8月03日
发表于:2006-07-09 19:24:00
楼主
请教:S7200PLC与S7300、400PLC的PID模块的正反作用如何设定
谢谢!



yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2006-07-10 09:19:00
1楼
200的不清楚,没用过,300/400的只需要GAIN中输入正负值就可以实现正反作用。

006

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:46帖 | 560回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1618
  • 注册:2005年8月03日
发表于:2006-07-10 19:00:00
2楼
谢谢!
200有没有人知道

夏天来了

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:282
  • 注册:2003年7月29日
发表于:2006-07-10 22:34:00
3楼
编写代码模拟调试几次不就清楚了