acs550进线侧需要加装交流电抗器吗? 点击:1071 | 回复:3



zjlongs

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:423帖 | 3890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7026
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2006-07-07 11:52:00
楼主
ACS800已经内置了电抗器,不知道550系列有没有内置电抗器?



吴仙

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 546回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:544
  • 注册:2001年7月04日
发表于:2006-07-08 16:33:00
1楼
输入电抗器是内置标配,不用另配。

传动小混混

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 166回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:265
  • 注册:2005年8月26日
发表于:2006-07-10 14:33:00
2楼
ACS550 R0-R4尺寸(0.75 kw-37kw)内置变电感式直流电抗器;
ACS550 R5-R6尺寸(45kw-110kw)内置进线交流电抗器。

linjh9

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 255回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:2209
  • 注册:2001年11月16日
发表于:2006-07-12 15:22:00
3楼
不需要