变频器与进相器 点击:796 | 回复:4



热血沸腾

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2005年1月31日
发表于:2006-07-03 17:12:00
楼主
  进相器和变频器都可以提高功率因数,起节能作用.那么,用变频器控制接有进相器的绕线交流电机(低负载率时)能否节能呢?



CQSL

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 719回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:928
  • 注册:2005年9月03日
发表于:2006-07-03 19:38:00
1楼
各自节能的方式不一样,能不能节能还要看你的负载及工况

CQSL

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 719回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:928
  • 注册:2005年9月03日
发表于:2006-07-03 19:38:00
2楼
各自节能的方式不一样,能不能节能还要看你的负载及工况

第五世纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2006-07-03 22:09:00
3楼
回答这个问题时首先搞懂它们作用于电机的原理.

进相器可以把电动机变为"伪同步"或称"亚同步"状态.相当于一台同步电动机.当然不是在同步转速下运行,但有点类似.同步电动机的功率因数比较接近于1,所以比异步电动机节电.电动机由异步电动机变为了同步状态,转速不变,可以看到电动机的电流降低了,因为电流的无功分量减少了.

变频器的原理大家都较熟了,次出不在赘述.

当变频器带进相器时,变频器是否要调速.不调速时通过降低电压来节电.结论是在低负载时可以节电,因此时就是变频器带同步电动机,但此时变频器和进相器能否正常工作不知道.理论分析带替不了实践.你做一下吧?不要忘了把结果传上来.

天道酬勤01

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2007年12月08日
发表于:2011-02-24 16:52:45
4楼
这个不懂,哈

出售进相器主板,驱动板, 主板有改进的,带定时功能,

王工13803873579


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师