楼主
现在是用模拟量输入模块读现场温度变送气的值.用电流表测得有10A电流.可是显示为32767.模块背板以设定为四线制,硬件也设定好.查不出原因,MANA与M-以连好,清高手帮忙,感谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
夏天来了
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 202回
年度积分:0
历史总积分:282
注册:2003年7月29日
发表于:2006-07-02 18:46:00
1楼
查查看是不是干扰的问题
回复
引用
举报
通讯网
关注
私信
精华:11帖
求助:1帖
帖子:431帖 | 10265回
年度积分:0
历史总积分:24711
注册:2004年7月09日
发表于:2006-07-02 18:52:00
2楼
10安培电流?是否是10毫安?模块设定为4-20MA,电流输入了么?模块使能置位了么。先把电流表串在电路里,改变温度,看看电流是否随着温度变化变化?
回复
引用
举报
zhang9326
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 46回
年度积分:0
历史总积分:245
注册:2006年3月24日
发表于:2006-07-03 00:11:00
3楼
10A电流肯定不对, 如果是10MA就应该没有什么问题, 应该检查你的量程配置在你的硬件通道里, 还有, 你的模块设定的是四线制, 那么你的变送器呢?
回复
引用
举报
图片
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:32
注册:2006年6月13日
发表于:2006-07-03 08:43:00
4楼
你先把模拟量模块设置成4-20MA输入!!32767肯定是满量程,你的模块肯定设置的不对!
回复
引用
举报
不能说爱你
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:84
注册:2003年12月24日
发表于:2006-07-03 10:50:00
5楼
不是设置不对,你可以试一下负端串大的瓷片电容然后接地,应该可以解决问题,我曾经在s7300也出现同样问题。
回复
引用
举报
雄关漫道
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:81
注册:2006年5月10日
发表于:2006-07-13 18:37:00
6楼
谢谢大家帮助问题解决模块的通道坏了一个
回复
引用
举报
群
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:46帖 | 602回
年度积分:0
历史总积分:1483
注册:2004年7月01日
发表于:2006-07-13 18:53:00
7楼
一组坏了吧两个通道吧,不烧才怪
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
休闲一下,请大家画个闪烁灯的...
[9767]
SQLSERVERR2000SP3FORWINCC下...
[11493]
请教如何实现USB接口转RS232...
[30752]
兼职PLC编程
[10001]
求教计算偏心轮偏心距公式1
[7227]
memobus与 modbus这两个通讯...
[7295]
3KW的电动机空开、接触器、热继...
[14949]
s7-200中的(S)或(R)下面的数...
[14392]
STEP7 中文视频教程下载
[14081]
三菱PLC仿真软件 GX Simulat...
[10737]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号