求助安川
点击:
1117
| 回复:
11
变频克星
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 256回
年度积分:0
历史总积分:438
注册:2004年11月19日
发表于:2006-06-20 16:53:00
楼主
最近遇到一台安川VS-676GL5-JJ系列15KW的变频器.但我手头没说明书,用不起来.我只想用它来带个电机,初始化状态下,改频率设定为面板控制,运行方式为面板控制.我设了10HZ,按运行.运行灯亮,STOP灯闪烁.没有输出.
希望那位高手能指点一下.
有说明书的能否给我一份,我的邮箱HXM8107@YAHOO.COM.CN
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2006-06-20 17:08:00
1楼
A1-02要设为“2”才能开环运行。不能设为“0”。
回复
引用
举报
DECT
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 32回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2004年9月06日
发表于:2006-06-21 22:32:00
2楼
谁知道G7 7。5KW/380 上的Q4,Q6 用啥管子代用。小第在此先谢过了。
回复
引用
举报
zlg _46
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:70
注册:2002年11月09日
发表于:2006-06-22 21:53:00
3楼
只有启动运行信号,频率没设置进去,运行灯亮,停止灯闪烁无输出!
回复
引用
举报
变频克星
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 256回
年度积分:0
历史总积分:438
注册:2004年11月19日
发表于:2006-06-26 10:33:00
4楼
已搞定谢谢
回复
引用
举报
yusuen
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:70
注册:2004年4月02日
发表于:2006-07-04 13:25:00
5楼
只有启动运行信号,频率没设置进去,运行灯亮,停止灯闪烁无输出! 同意