求助:PID高手S7-400PLC 点击:674 | 回复:6



mccandhmi

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:349
  • 注册:2004年8月26日
发表于:2006-06-28 17:27:00
楼主
请问高手在SIEMENS S7400PLC里面调用FB41做PID 控制时,请问一下DISV有什么作用?请高手跟我解释一下,我也看了一下书,书上说是用在前馈控制里面用的.不是很清楚?



随风而生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2005年12月02日
发表于:2006-06-29 09:00:00
1楼
调节红圈处的参数,具体跟踪效果可在线观察. 即可满足PID调节要求. 实践出真知!!

mccandhmi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:349
  • 注册:2004年8月26日
发表于:2006-06-29 13:05:00
2楼
谢谢 随风而生的回答.能解释一下什么叫红圈处的参数吗?谢谢

TCDRI

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2006年5月14日
发表于:2006-06-29 18:39:00
3楼
FB41怎样才能打开?

mccandhmi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:349
  • 注册:2004年8月26日
发表于:2006-06-29 21:52:00
4楼
FB41是SIEMENS 专门用来做PID控制的块,是不能打开的.

chengj

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:89帖 | 149回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1066
  • 注册:2005年6月09日
发表于:2006-07-23 19:25:00
5楼
你没有读过书啊,不会自己考虑啊,那么简单的东西还要问,真是的

颜沈军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:354
  • 注册:2005年5月15日
发表于:2006-07-24 19:06:00
6楼
 调节红圈处的参数,具体跟踪效果可在线观察.
是什么意思