流动电流检测器SCD取样系统 点击:1170 | 回复:0



改变

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:165
  • 注册:2005年5月06日
发表于:2006-06-28 15:45:00
楼主
1、流动电流检测器SCD取样系统
   1)、SCD水样取样要求
  (1) 水样应能代表所检测和控制过程,取样点时应满足合适的系统延迟时间。对于有静态混合器的工艺,可在混合器后1m左右取样;对于通过管道混合的工艺,可在距投药点大于40倍管径处取样。取样点的位置宜满足大约2min延时时间,且应将SCD尽可能靠近取样点。
  (2) 在SCD运行过程中,水样应是连续和稳定性,推荐流量为4~6l/min.
  (3) 取样水含有砂,污泥或其他细小微粒时应使用水样清洁设备,进行适当的预处理,使水样中不含损坏探头和阻碍水样流动的异物。由于易堵塞,不推荐使用管路过滤器。
  2)、 废水处理的SCD水样应在混凝剂投加和混合之后澄清阶段之前进行取样。在气浮系统(DAF)中,通常是在废水进入DAF罐之前取样。
  3)、在带式压滤机或离心机污泥脱水中,SCD用以检测和控制高分子聚合物的投加。对于带式压滤机(BFP),取样通常在压滤机的重力排放段,不应在滤液与带式压滤机冲洗液混合处取样。对于离心机应注意避免取样中可能出现的泥块。
  4)、 SCD仪的安装应符合下列规定:
  (1) SCD传感器应安装于垂直平面,尽可能靠近取样点,其下缘距地面不应小于1m。下部应设有检测水样排放的池体,并有清洗用的水管。若安装在室外应避免雨雪和阳光直射。
  (2) SCD 传感器和自控仪间应使用双芯屏蔽信号传送线,传送线须设在金属套管中,以防电磁干扰和机械损伤,在同一金属套管中不得再设其它电源线。
  (3) 应保证取水源不间断或及时关闭SCD,以防止探头干磨。
 [color=#FF0000]我在QQ里建了个仪表论坛,欢迎大家加入,实时快捷的交流渠道!探讨仪表发展方向,交流仪表应用技术。为工业自动化作贡献!   群号码为:10457626[/color]