当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
电源电器
>
工业电源
我要发帖
跳闸问题求助
点击:
1085
| 回复:
7
Wang-fei
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:108帖 | 775回
年度积分:1
历史总积分:1720
注册:2005年8月07日
发表于:2006-06-27 10:56:00
楼主
1000KVA的变压器,额定电流约1600A;电机是250KW2极额定电流越440A使用自偶降压启动带动风机(启动前关闭进风口),切换时间设置25s,当启动--切换后很快就导致变压器低压侧和高压跳闸,但自偶降压柜未跳闸; 自己分析可能是未能躲过二次电流的冲击,设置时间可能太短(25S确实不能使电流完全下来)!但实际1000KVA的变压器几乎可以直接启动电机啦,怎么自偶后连高压都跳?请有经验的帮分析 谢谢!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
平和
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 1467回
年度积分:0
历史总积分:2650
注册:2004年3月21日
发表于:2006-06-27 11:51:00
1楼
1)延长启动时间;待电流下降至稳定态后再切换
2)将自耦变压器抽头调至85%(80%)档位
回复
引用
举报
Wang-fei
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:108帖 | 775回
年度积分:1
历史总积分:1720
注册:2005年8月07日
发表于:2006-06-27 12:09:00
2楼
谢谢
请问即使不延长时间也应该没问题呀;怎么会低压、高压也跳呢
变压器短时过负荷40%能力应该有呀
除了老焉大虾的2点宝贵意见外 各位大侠认为 低压或高压的开关选择有没有不合适的地方,,如果不按照老焉大虾的意见,我们还能在哪儿发现和解决问题!
回复
引用
举报
刘静淳
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 231回
年度积分:0
历史总积分:234
注册:2006年4月21日
发表于:2006-06-27 12:47:00
3楼
是不是每次启动都跳闸?有没有热保护元件?
回复
引用
举报
Wang-fei
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:108帖 | 775回
年度积分:1
历史总积分:1720
注册:2005年8月07日
发表于:2006-06-27 12:55:00
4楼
就是切换的时候跳闸 风机还没有实际应用呢 具体控制应该没什么问题 单电机已经试运行了 带风机试运行 延时切换后高压变压都跳了 不关热保护的问题
回复
引用
举报
平和
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 1467回
年度积分:0
历史总积分:2650
注册:2004年3月21日
发表于:2006-06-27 13:43:00
5楼
1)1000KVA主变压器速断保护整定值有误;
2)自耦降压柜的主开关短路保护值整定值过大;
回复
引用
举报
刘静淳
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 231回
年度积分:0
历史总积分:234
注册:2006年4月21日
发表于:2006-07-03 19:04:00
6楼
2KM和3KM下口的封线是不是接错了,我以前也遇到过转换时跳闸,跳的还是自耦柜上级的开关,原因是,自耦柜中的开关比上级开关容量还大。
回复
引用
举报
Wang-fei
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:108帖 | 775回
年度积分:1
历史总积分:1720
注册:2005年8月07日
发表于:2006-07-07 10:11:00
7楼
感谢各位,已经解决问题,我们要求增加高压的容量了
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
两台24V直流电源并联工作需要...
[1839]
海拔高度对电气产品的影响
[1258]
控制线路主回路和辅助回路熔...
[828]
断路器 交流接触器 过载热继...
[2597]
求助:为什么饶线式异步电机串...
[2116]
有了综合保护器,电机为什么还...
[2017]
万用表不用了,你把开关放在哪...
[21202]
玩玩“无线输电”
[786]
白炽灯常用控制电路图
[2256]
220V零线火线对调灯就亮
[3566]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号