6RA70的CUD1板的输出不稳定。电压在±5V内跳动,电流显示不稳定,更是是乱跳,但是电机能正常启动运转,不报任何故障。更换CUD1板就好了!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
阿洁
关注
私信
精华:8帖
求助:1帖
帖子:38帖 | 54回
年度积分:0
历史总积分:129
注册:2002年8月03日
发表于:2006-07-07 13:51:00
1楼
看来大家不是很关注这个问题,又有人送修的两块出现了同样的问题,其中一块原故障是模拟量输入模块LM348烧毁,更换后,电流不稳。看来这个问题是比较普遍的,有兴趣的一起讨论啊!