WinCC 冗余问题求助 点击:797 | 回复:3



shibaoyou

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:97帖 | 346回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:633
  • 注册:2005年11月27日
发表于:2006-06-20 22:43:00
楼主

我周六刚考完了英语六级,考的不行,估计过不去。现在又在学习WinCC组态软件,我有几个问题向各位请教:
    1)我读了一篇关于冗余组态的手册,在组态时,使用了WinCC6.0(XP SP2系统)我的WinCC中有冗余组件,但是在WinCC---〉Tools中却没有Project switch请问这是怎么回事?是系统与WinCC不兼容吗?
    2)j加如有A .  B  C  D 四台电脑连接上位机监控系统,使用西门子的C/S模式,A为服务器其余为客户机,B为冗余服务器,当A发生故障时,会切换到B,请问B中还需加通讯卡吗?
     3)如何在画面运行时,当鼠标移至某个对象上时会有一个标签显示注释?
请各位赐教!
谢谢!



shibaoyou

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:97帖 | 346回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:633
  • 注册:2005年11月27日
发表于:2006-06-22 07:40:00
1楼
请各位指教 

凌波微步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2001年11月29日
发表于:2006-06-22 14:45:00
2楼
第1个问题:我没看懂!本来就没有那个选项,需要设置的只是冗余(双击进入)组态即可~~

第2个问题:服务器都是挂在同一个网上就可以了(当然都需要网卡),不需要添加附加通讯设备;但首先你的组台必须是冗余的,这样在组态的时候一台服务器设成主(WINCC APPLICATION)的,另外一台设成STANDBY(WINCC APPLICATION STY),就可以了!!

第3个问题:在连接TAG之前你在属性中(一般在杂项中)找到TOOLTIP,输入.#COMMENT,再连TAG时就会自动把注释连接,就会实现你要的功能;其实如果你使用PCS7的话,只要你使用TRANSFER的方法的话,就会自动有这种功能的!

shibaoyou

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:97帖 | 346回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:633
  • 注册:2005年11月27日
发表于:2006-06-28 11:55:00
3楼
谢谢!