楼主
使用s7-200,需要保存用户的最近100次报警信息,包括报警时间、报警代码等。如果不使用存储卡,又需在断电后不丢失数据,如何实现,请各位朋友指教。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
microtomato
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:85帖 | 1476回
年度积分:0
历史总积分:2078
注册:2001年11月02日
发表于:2006-06-15 13:07:00
1楼
做几个FIFO队列,故障发生时,添加1条记录,然后写EEPROM
回复
引用
举报
还看今朝
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:25
注册:2006年6月07日
发表于:2006-06-15 13:44:00
2楼
感谢microtomato朋友指路!欢迎更多朋友的具体指导!