PAC高峰对话:华文何以保证产品的质量,特别是硬件的可靠性? 点击:870 | 回复:2



glueyu

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:113
  • 注册:2005年6月22日
发表于:2006-06-12 14:25:00
楼主
请问华文付总,你们公司拥有PAC的软件、硬件知识产权,而你们公司刚刚成立几年。
1、何以保证产品的质量,特别是硬件的可靠性(与PLC相比)?
2、很多所讲解的内容都是比较泛泛的,缺少实例,能否制作一个实例(不要太复杂,可以是音频文件)放到工控网上,将更便于PAC的推广?谢谢。


——以上问题来自“首届中国PAC高峰论坛”上海场,因时间所限,未能在现场予以解答,特发布于本论坛予以交流。



三宝树

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:818
  • 注册:2004年10月18日
发表于:2006-06-12 18:05:00
1楼
这个建议不错,顶一下!

上海华文

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2003年8月12日
发表于:2006-06-12 21:55:00
2楼
我们公司成立时间不长(2003年)。可是我们的软件人员及硬件都是从事DCS研发拾余年以上技术人员。我们最初是从事DCS系统研发、生产及工程服务的企业。但在实际与市场的接触中发现DCS在工业自动化市场的应用受到很大的局限,如系统规模的限制。因此我们对我们的DCS做了部件结构上的改进,使其不但适合于较大系统,而且也适合于几十点到数百点的小系统的应用。从而进入目前PLC所占领的一部分市场。在这一方面其他DCS厂商也有所动作如浙大中自所推出的9200系统。我们所推出的PAC的硬件原理和软件和我们的DCS系统中所使用的DPU(控制器)与I/O模块是完全相同的(规模受到有意识的约束)。我们的DCS已在150MW和135MW规模的机组上投运。规模为13对控制器及4000余个控制点,数据库标签量接近2万点。这样的规模及可靠性是一般PAC厂商无法实现的。举例来讲控制器要求冗余,控制器切换时绝对不允许产生输出扰动。输入I/O模块可以承受高压(220V)的冲击,向外配电时可以承受配电负载的短路,输出模块在恶劣的电磁环境中不允许误动作(如开关量的误动),总之电厂环境对于DCS的要求远远高于一般环境下(如水处理、楼宇自控、列车空调)对于自控系统的要求。
华文公司目前以几千点的控制系统为主,同时向上(上万点的超临界机组)和向下(几十点的微型控制)发展。我们非常欢迎大家对我们的系统提出宝贵的建议。