求助西门子611电源模块故障 点击:680 | 回复:4



阿洁

    
  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:38帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2002年8月03日
发表于:2006-06-10 09:24:00
楼主
  6SN1145-1BA02-0CA0电源模块在初次上电时,内部的继电器乱跳几下,5V和±15V故障灯亮,断电后再上电,一切正常。如果断电时间稍长,又会出现这种现象,但是紧接着再上电即工作正常,我测量过。当直流母线上电容的残余电压低于400v,再启动就会报警。希望各位能帮帮我,很着急啊!



解决问题

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2006年2月14日
发表于:2006-06-12 11:15:00
1楼
拉下电源重新上电,若还亮则将X351端子拔下
如有疑问请来电:0535-6372281   刘

阿洁

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:38帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2002年8月03日
发表于:2006-06-16 15:17:00
2楼
哈哈!问题解决了!24v风扇坏了一个!

yujin_ecust

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2006年9月27日
发表于:2008-08-02 17:09:16
3楼
跟风扇有关系??????????????

qingge19840701

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:15帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:154
  • 注册:2008年4月14日
发表于:2009-05-08 08:25:44
4楼

你这样的故障应该是预充电电路还没工作就上了主使能!应该慢点上主使能!