当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
西门子S5 PLC 启动问题
点击:
501
| 回复:
7
human
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:201
注册:2006年2月13日
发表于:2006-06-06 19:13:00
楼主
我司有三台西门子S5 PLC, 每次断电后总是不能立刻启动,运气好时启动几次就能正常运行,运气不好时可能连续启动半天或一天才能正常运行(RUN指示灯亮).CPU是928B.PLC的各项指示灯都正常.
还请各位高手多多指教是什么原因?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ZHANGHG
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 217回
年度积分:0
历史总积分:271
注册:2006年4月23日
发表于:2006-06-06 20:35:00
1楼
问题很难说呀。不在现场,看不到实际环境。
有没有用人机界面?电压稳定吗?
我在东莞:TEL:13532995757
QQ:168000452
回复
引用
举报
human
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:201
注册:2006年2月13日
发表于:2006-06-06 21:26:00
2楼
电压量过的, 很好.
有一台服务器和几台工作站作为监控系统,
回复
引用
举报
ikkoku
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:40帖 | 187回
年度积分:0
历史总积分:371
注册:2006年4月07日
发表于:2006-06-06 21:37:00
3楼
80%是电源。
不要光量电压,电源负载能力如何?替换个电源试试。
回复
引用
举报
human
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:201
注册:2006年2月13日
发表于:2006-06-07 11:40:00
4楼
我把整个电源底座全换了新的备件,但还是不行,愁啊!!!!!!!
回复
引用
举报
EASYCOM888
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 166回
年度积分:0
历史总积分:202
注册:2002年6月18日
发表于:2006-06-07 13:30:00
5楼
用STEP5 软件监控一下不就行了. 看到底是什么问题?
不排除是EPROM 或者CPU 问题.有电池没有?
如果CPU 有问题, 我们可以维修CPU 928B
广州亿控自动化
020-38473560
回复
引用
举报
小钟子
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:11帖 | 281回
年度积分:0
历史总积分:570
注册:2003年2月12日
发表于:2006-06-07 18:31:00
6楼
没有程序的情况下是否很正常启动??
请先确认.
深圳忠澳机电
回复
引用
举报
human
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:201
注册:2006年2月13日
发表于:2006-06-08 19:51:00
7楼
谢谢各位.
问题已查明,是CP 143 TCP/IP卡的原因引起PLC启动故障.
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
PLC控制柜线颜色
[11631]
Windows 找不到文件S7EpaSRV...
[8578]
PLC编程资料、PLC编程软件下载...
[39511]
求助:如何彻底卸载step7 v4....
[11921]
整理的永宏PLC资料,比较全。...
[9861]
三菱PLC视频教程70合集
[11906]
电气图纸用什么软件画最好
[14659]
(已结束)工控PLC擂台第17期-...
[22048]
EM231怎么接线?
[9779]
维修电工技师论文
[11591]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号