当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
求助:关于DB块
点击:
843
| 回复:
7
居士
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:285
注册:2004年5月14日
发表于:2006-06-05 17:52:00
楼主
各位前辈,如果我有一个REAL型的变量,想把它扔进DB中,以便在HMI中读取,可现在我不明白在新建的DB中如何操作!请各位帮忙!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
rexue
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:34帖 | 188回
年度积分:0
历史总积分:864
注册:2001年6月19日
发表于:2006-06-05 22:35:00
1楼
你先新建一个DB模块,然后在其中定义你要借用的DB地址的数据类型为real不就可以了
回复
引用
举报
居士
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:285
注册:2004年5月14日
发表于:2006-06-06 08:24:00
2楼
首先感谢热血冷夜,可是我还是看不太明白。譬如:我在程序里把一个扭矩值放在了MD100中,我在DB里面应该怎样定义一个变量能与MD100的值保持相等,以使我能够在HMI中能够调用。注(我的触摸屏不能读双字MD)
回复
引用
举报
yuanle
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 10208回
年度积分:2747
历史总积分:48332
注册:2005年4月22日
发表于:2006-06-06 08:46:00
3楼
1 插入DB块
2 打开DB块,给一个变量名称,然后指定数据类型为REAL,初始值可以为默认。
3 在HMI建立变量,地址为你刚才建立的变量地址。比如,刚才建立在DB1中的DBD0,那么就是DB1.DBD0
4 直接在程序中使用该地址,比如:原来是 T MD100,那么现在改为
T DB1.DBD0
或者
L MD100
T DB1.DBD0 均可
回复
引用
举报
居士
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:285
注册:2004年5月14日
发表于:2006-06-07 15:45:00
4楼
感激不尽!!谢谢了!
回复
引用
举报
老鬼daren
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:65
注册:2004年10月19日
发表于:2006-06-07 19:49:00
5楼
路过借问一声:如何讲DB块的变量直接导入TP270中而不用在HMI中重新输入啊?
回复
引用
举报
happyoicq
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:49帖 | 1382回
年度积分:0
历史总积分:3120
注册:2005年10月16日
发表于:2006-07-04 17:27:00
6楼
能行吗?
回复
引用
举报
wirthpu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:72
注册:2005年8月11日
发表于:2006-07-06 17:47:00
7楼
不行
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
6台泵自动轮换问题
[10635]
三菱FX系列PLC在程序读取和与...
[7562]
三菱PLC仿真软件 GX Simulat...
[10737]
ModbusRTU串口通信协议视频教...
[10717]
PID参数如何设定调节
[12972]
子程序与中断程序的区别
[10972]
三菱PLC内部电池不更换程序会...
[8403]
plc接受接近开关信号,用二线...
[14765]
1m水柱压力是多少帕?
[46186]
解读三菱程序
[10928]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号