我处有一台西门子6se70 18.5kw变频器,mop面板正反转控制钮无反应,请问参数如何调整,多谢!



chfu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2006年4月28日
发表于:2007-10-07 18:41:00
1楼

去无影

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:253
  • 注册:2007年1月20日
发表于:2008-06-20 22:15:47
2楼
p573 =8  p574=9两个参数就可以了!