请大家发表一下对和利时系统的看法!!! 点击:2704 | 回复:14



控神

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2004年7月23日
发表于:2006-05-18 16:55:00
楼主



控神

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2004年7月23日
发表于:2006-05-18 17:07:00
1楼

控神

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2004年7月23日
发表于:2006-05-19 10:59:00
2楼
h回啊

整死小日本!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2004年3月19日
发表于:2006-06-06 14:05:00
3楼
组态软件不太好用,可能是俺太笨了,培训了两次,依然有些东西不会做。

卢永博

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2006年3月02日
发表于:2006-06-06 22:11:00
4楼
挺好,我们公司用的就是和历史的  本人觉得很不错!

奋斗的快乐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:584
  • 注册:2003年4月17日
发表于:2006-06-06 22:37:00
5楼

奋斗的快乐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:584
  • 注册:2003年4月17日
发表于:2006-06-06 22:38:00
6楼
初来咋到,试试

LEOCOX

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:168
  • 注册:2006年6月17日
发表于:2006-06-28 15:24:00
7楼
感觉还可以

中年人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:227
  • 注册:2006年7月10日
发表于:2006-07-10 22:24:00
8楼
  在线下装不稳定;风险太大

电网

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2005年9月11日
发表于:2006-08-20 11:23:00
9楼
听说组态比别人难、

Adny

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:508
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2006-08-27 19:52:00
10楼
差不多,还行,学了和利时的什么都好用。

工控骑士

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 174回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:310
  • 注册:2006年11月14日
发表于:2006-11-16 09:27:00
11楼
和利时七拼八凑的东西,不出事才是怪事,但出事出多了,加上网络的作用,现在想盖也盖不住了:

一、和利时和软件体系由三套不同国家的软件构成,兼容性不好,所以存在各个软件之间的衔接问题,运行中容易出现死机现象。
和利时的算法组态软件是德国Smart Software Solution公司的CoDeSYS软件的OEM版本,上位软件有自己开发的MACS5,有Citect OEM的,控制器运行软件是加拿大的QNX。

二、和利时的控制器设计上使用INTEL的商用快速芯片,在参数或控制方案修改时增量下装次数不能太多,否则容易引起控制器处理困难,造成死机。

三、和利时的在线组态是骗人的,因为需要编译和重启控制器。
和利时的数据修改和下装非常不方便,而且需要的时间很长。假如要增加一个测点,首先一个问题就是硬件位号不能改变,因为一旦修改就会造成全下装,引起控制器停止运行,所有数据恢复初值。其二,要在控制器组态软件中,增加一个全局变量,一个由电量程转工程量量程的转换模块,然后编译、增量下装。第三步,在上位软件Citect中要增加一个变量标签,一个趋势标签,一个报警标签,编译通过后,重启主服务器、从服务器,再依次启动各个操作员站(客户机),至此新增测点才会生效。系统无法实时组态。厂家自己不敢在线修改逻辑。

四、在站间测点调用上存在问题,一个项目一般配一个以上的控制站,测点之间肯定有逻辑关系,和利时系统是通过建立网络变量来实现的,一是网络变量的建立过程非常繁琐,二是网络变量的通讯不可靠,三是通讯速率受到限制,不能很好地满足实时性的要求。

以上是和利时系统的几大“优点”,还有许多,限于篇幅和其它原因不能一一列举,免得被人扣一个诬蔑的帽子!

与时惧进

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2005年4月29日
发表于:2006-11-29 13:02:00
12楼
以上情况属实, 赞成发表!!哈哈!

nineapple

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 751回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:6582
  • 注册:2005年12月14日
发表于:2006-11-29 20:46:00
13楼
mesto的dna的mcs控制系统也是用intel的商用处理器,不过现在升级到p4的了

梁山笑笑声

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2006年11月24日
发表于:2006-12-01 17:20:00
14楼
国产系统像小鸡,争个食物还打架。
国外品牌像小狼,笑看着等着渔翁得利。
山东火电多,市场像锅水,慢慢烧吧。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师