求助:组态王和世纪星连接PLC用什么协议
点击:
471
| 回复:
2
名字
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:73
注册:2006年3月21日
发表于:2006-05-12 12:53:00
楼主
主要都是MODBUS吗?
PLC与RTU有什么区别?
想用SCADA电台通讯,哪种协议好一点?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
无线专家
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 39回
年度积分:0
历史总积分:73
注册:2006年3月21日
发表于:2006-05-16 19:39:00
1楼
这都是一些基本概念啊....
Modbus是Modicon的协议,目前经常使用的有Modbus-Rtu,Modbus-Ascii及Modbus-Tcp/ip等,目前在很多仪表和单片机通讯中也被广泛采用.
PLC与RTU其实没有本质区别,RTU其实就是一个远程的、适合野外作业的PLC,具有定时唤醒等等功能....
"SCADA电台"???没有这种说法
回复
引用
举报
名字
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:73
注册:2006年3月21日
发表于:2006-05-22 10:55:00
2楼
谢谢,请问哪一个协议适合数传电台啊?