求助:S7-200通讯
点击:
940
| 回复:
3
xtptjczf
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 101回
年度积分:0
历史总积分:72
注册:2006年4月21日
发表于:2006-05-08 23:10:00
楼主
新手,刚开始学
CPU214
上位机用V4.0
USB-PPI接口编程电缆
请问:如何设置端口号,网络地址,和波特率?
谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
nethuei
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 125回
年度积分:0
历史总积分:413
注册:2004年7月31日
发表于:2006-05-09 00:20:00
1楼
USB-PPI是原装的吗?不是那就是虚拟的端口如:COM3等,
网络地址:PLC默认是2,
波特率:9600(注:与屏波特率要相同,要在系统块设置)
QQ:309546812(也是新手,可以相互学习)
回复
引用
举报
ziwei
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 94回
年度积分:55
历史总积分:311
注册:2005年5月27日
发表于:2006-05-09 19:31:00
2楼
注意波特率应该与ADOPT上的设置相一致
回复
引用
举报
xtptjczf
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 101回
年度积分:0
历史总积分:72
注册:2006年4月21日
发表于:2006-05-09 23:27:00
3楼
不好意思麻烦各位了,是我忘了装USB-PPI编程电缆的驱动了,多谢两位!