当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
尾页
求助:启动132KW的电机配电房1000A的断路器跳了
点击:
12323
| 回复:
128
接线的
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 199回
年度积分:0
历史总积分:270
注册:2006年3月02日
发表于:2006-04-30 08:20:00
楼主
我单位有一台380V/660V的250KVA升压变压器,一次侧额定电流380A,二次侧额定电流220A。变压器的一次侧接在配电房的一路断路器为400A的馈线上(本来想接到电流更大的一路馈线上,但是没有容量更大的断路器了),二次侧接在断路器为500A的启动柜上(设计上有误,这个断路器选得太大)。配电房总的进线开关为1000A的万能断路器。
现在在启动一台132KW,134A的660V电机时,刚按下设备上的启动按钮,电机只动了一下,馈线上400A的断路器跳了,总进线1000A的断路器也跳了。两次都是如此。
不知什么原因,请教各位了。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
vb.net或是vb与西门子300或是400plc通信怎么想编写呀!
·
ab怎么通过以太网跟贝加莱x20plc通讯
·
关于VB,C#等PC高级语言与Q系列通讯
·
VB.NET和C#与三菱Q系列网络通讯的源代码
·
C#与VB等PC高级语言与S7-200的CP243以太网通讯
·
VB2010开发的OPCServer服务器软件(含源代码)
乐观
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:68帖 | 245回
年度积分:0
历史总积分:708
注册:2003年6月09日
发表于:2006-08-21 16:46:00
61楼
变压器容量太小了!要直接启动电机的话,变压器的容量至少是电机容量的5倍!
回复
引用
举报
啊飞
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:26帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:143
注册:2005年11月25日
发表于:2006-08-27 17:22:00
62楼
直接启动时,变压器的容量不够,这是最根本的原因;电机能够直接启动的对变压器的容量不是有要求吗,公式我还得去找一下书本,在我的记忆中,1600KVA的变压器,可以直接启动的电机容量好象是75KW,公式大家去书上去找吧
回复
引用
举报
前行的骆驼
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:41
注册:2005年7月26日
发表于:2006-08-27 18:47:00
63楼
电流过大,考虑一下是否应该加功率补偿。
开关的跳闸不应该是变压器的问题,跳闸归根结底是因为电路电流过大,如果不超过断路器的整定电流,哪怕变压器烧掉,断路器也是不会跳闸的
变压器的容量从你的参数上看还是可以的。
如果线路中没有短路点,那么就是启动方式的问题了。可以用软起降低启动电流
回复
引用
举报
前行的骆驼
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:41
注册:2005年7月26日
发表于:2006-08-27 18:53:00
64楼
变压器容量太小的话,只能烧毁变压器。反对一切因为变压器容量不够导致开关跳闸的说法。
断路器跳闸本质:线路中电流过大
回复
引用
举报
179415816
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2006年8月29日
发表于:2006-11-14 04:07:00
65楼
检查一下空压机的进气阀,看在起动的时候是不是关闭的!如果是重载起动的话,电流就会很高了! 和我们公司的情况一样的啦!
回复
引用
举报
郑一
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 63回
年度积分:0
历史总积分:67
注册:2006年8月16日
发表于:2006-11-14 17:02:00
66楼
[color=#0000FF]我是北京柏艾斯科技有限公司的业务员郑方远我们是生产电量变送器传感器的,其中包括:电流,电压,功率,频率,漏电流,功率因数变送器,及电流电压传感器等产品,便于对电参数进行监测,采集,转换,输出DC4-20MA ,DC0-5V等标准信号,在开关柜,变频调速柜,电力,冶金,矿产,传动,机械,电力机车,UPS,智能楼宇,机房监控,水处理等方面有较大的应用空间,且体积小,便于安装等优点。如果您有需要请与我联系,如果您需要样本请发邮件或至电于我
联系:郑方远 联系电话:010-89494925
邮箱:zfy125125@sina.com QQ;398633610
谢谢[/color]
回复
引用
举报
大江大海
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 205回
年度积分:0
历史总积分:445
注册:2005年10月23日
发表于:2006-11-30 18:26:00
67楼
第一:你的电机75kw直接启动本身就250kva的变压器来说容量过小.我觉得至少应该在400kva以上.我记得以前学过变压器的选择与电机启动的关系!不过记不太清了!电机直接启动!变压器的容量应该是电机的7--8倍左右.你电压降了那么多电流一定会增大!如果可以的话我建议你换一台变压器.或降压启动!
回复
引用
举报
美酒一杯
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 413回
年度积分:0
历史总积分:1691
注册:2005年11月04日
发表于:2006-11-30 20:32:00
68楼
没接触过高压电机,不知道电流是怎样计算 的,不过380V的电机In是功率的2倍,但在实际应用中启动电流不一定是10In倍,应根据电机的运行条件及工况来判断,具体的电流可用钳流表实测一下,然后再分析。
回复
引用
举报
接线的
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 199回
年度积分:0
历史总积分:270
注册:2006年3月02日
发表于:2007-04-21 13:26:00
69楼
好久都没来了,这个问题已经解决了。因为660V的电机是星型接法,以前把他当成三角形(出厂接法)了,改过就好了。用250KVA的变压器直接启动75KW的电机是没有问题的,但是启动132KW的电机就不行。启动132KW的电机时加了一个自耦变压器就好了。
回复
引用
举报
狱鼠临疯
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 1203回
年度积分:0
历史总积分:1401
注册:2005年2月19日
发表于:2007-04-21 19:47:00
70楼
启动电流要多大呀?不跳才怪!
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-04-21 22:25:00
71楼
“电机只动了一下,馈线上400A的断路器跳了,总进线1000A的断路器也跳了。”
1、馈线上400A的断路器跳,由于容量小,电流严重超标,跳闸电弧三相短路,导致总进线1000A的断路器也跳了;
2、如果你把400A的断路器换成大的如800A就不会有问题了!
回复
引用
举报
孙书文
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 50回
年度积分:0
历史总积分:95
注册:2006年4月07日
发表于:2007-04-22 02:01:00
72楼
胡说,人家已经说问题解决了,是星/三角的问题,不要想当然!!瞎指挥!!!
回复
引用
举报
变频王
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:60
注册:2005年12月14日
发表于:2007-04-22 06:01:00
73楼
必须采用降压启动、软启、变频。如需要我们可交朋友。13796832986夏工
回复
引用
举报
接线的
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 199回
年度积分:0
历史总积分:270
注册:2006年3月02日
发表于:2007-05-07 11:37:00
74楼
这个问题的主要原因是电机是双电压电机(380V/660V)。
原来我以为功率不变的情况下,660V的电机的电流比380V电机的电流要小根号3分之一,确实电流是要小根号3分之一。
但是我不知道380V,660V电机的接法不一样。才导致了这个问题。250KVA,660V的变压器在电机空载的情况下直接启动75KW的660V电机是没有问题的。
回复
引用
举报
桃圆世家
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:21
注册:2007年5月11日
发表于:2007-05-12 11:02:00
75楼
变压器可以做短路实验计算出容量
回复
引用
举报
打杂的
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 198回
年度积分:0
历史总积分:289
注册:2007年4月09日
发表于:2007-05-12 15:25:00
76楼
苏邑波: 引用 加为好友 发送留言 2006-5-4 14:52:00
直接启动的冲击电流过大了,断路器挑断是正常的保护启动了
回复
引用
举报
ste
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:62帖 | 1721回
年度积分:0
历史总积分:7047
注册:2003年10月31日
发表于:2007-05-12 17:14:00
77楼
下面引用由电三在 2006-4-30 15:37:00 发表的内容:
那你要继续查,是不是电机或是你用的空开质量,接线问题!我不在现场,也不能确定.也许你会笑我,但我告诉你一句…
--------------------------------------------------------------------------------------------
后面一句很赞成,前两天刚发生的事,一个热电偶显示温度不准害的我大费的周折.
回复
引用
举报
桃圆世家
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:21
注册:2007年5月11日
发表于:2007-05-14 17:43:00
78楼
变压器的容量可以做短路实验计算,电机直接启动又叫全压启动根据电源容量判别,变压器-电动机组的要求是:
Se*0.9>Pe/ηe或Se*0.9>3^0.5*Ue*Ie*cosφ时应可以带。
Se变压器的额定容量,Pe电机的额定功率
回复
引用
举报
9566
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:40
注册:2007年3月31日
发表于:2007-05-14 18:27:00
79楼
250KVA变压器只供一台132KW电动机,直接启动,应该没问题。我单位也有这种配置,变压器容量小在一定程度上限制电机启动电流对电网的冲击。建议你检查,试验各级保护。
回复
引用
举报
ryyag
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:44帖 | 1101回
年度积分:0
历史总积分:3075
注册:2005年10月14日
发表于:2007-05-14 19:22:00
80楼
学了不少东西
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
如何消除指示灯因感应电而发...
[16567]
24V直流电源最大传输距离
[14781]
什么叫无源触点,什么叫有源触...
[17693]
功率因数一般补到多少比较合...
[23995]
请教:电机控制三环中电流反馈...
[11374]
高级电工PLC
[12201]
请教24V交流接触器能不能用在...
[19437]
电磁阀符号怎么看
[14213]
明明是“变频交流电机”,为什么...
[14439]
谁知道插座上面为什么标注电...
[22289]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
尾页