当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
尾页
求助:启动132KW的电机配电房1000A的断路器跳了
点击:
12323
| 回复:
128
接线的
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 199回
年度积分:0
历史总积分:270
注册:2006年3月02日
发表于:2006-04-30 08:20:00
楼主
我单位有一台380V/660V的250KVA升压变压器,一次侧额定电流380A,二次侧额定电流220A。变压器的一次侧接在配电房的一路断路器为400A的馈线上(本来想接到电流更大的一路馈线上,但是没有容量更大的断路器了),二次侧接在断路器为500A的启动柜上(设计上有误,这个断路器选得太大)。配电房总的进线开关为1000A的万能断路器。
现在在启动一台132KW,134A的660V电机时,刚按下设备上的启动按钮,电机只动了一下,馈线上400A的断路器跳了,总进线1000A的断路器也跳了。两次都是如此。
不知什么原因,请教各位了。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
vb.net或是vb与西门子300或是400plc通信怎么想编写呀!
·
ab怎么通过以太网跟贝加莱x20plc通讯
·
关于VB,C#等PC高级语言与Q系列通讯
·
VB.NET和C#与三菱Q系列网络通讯的源代码
·
C#与VB等PC高级语言与S7-200的CP243以太网通讯
·
VB2010开发的OPCServer服务器软件(含源代码)
电三
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 106回
年度积分:0
历史总积分:175
注册:2006年3月19日
发表于:2006-04-30 09:35:00
1楼
你是直接起动还是软起或变频起动?
回复
引用
举报
接线的
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 199回
年度积分:0
历史总积分:270
注册:2006年3月02日
发表于:2006-04-30 10:52:00
2楼
电机是直接启动的
回复
引用
举报
孙书文
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 50回
年度积分:0
历史总积分:95
注册:2006年4月07日
发表于:2006-04-30 11:11:00
3楼
跳闸的1000A和400A的断路器,其额定电压是多少?是不是过压保护了?因为线路实际电压是660V,而一般断路器的额定电压是380V(极限电压为500V).
400A的塑壳断路器是不能调整额定电压的,而1000A的智能框架如果可以调整(设置)额定电压的话,你可以把额定电压设置成660V
回复
引用
举报
飞哥0
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:33帖 | 215回
年度积分:0
历史总积分:365
注册:2003年8月04日
发表于:2006-04-30 11:27:00
4楼
直接启动的冲击电流过大了,断路器挑断是正常的保护启动了,建议增加变频启动或者变压降启动装置。
回复
引用
举报
接线的
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 199回
年度积分:0
历史总积分:270
注册:2006年3月02日
发表于:2006-04-30 12:47:00
5楼
下面引用由孙书文在 2006-4-30 11:11:00 发表的内容:
跳闸的1000A和400A的断路器,其额定电压是多少?是不是过压保护了?因为线路实际电压…
--------------------------------------------------------------------------------------------
400A的断路器是接到变压器的一次侧,而变压器的一次侧本来就是380V。
回复
引用
举报
接线的
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 199回
年度积分:0
历史总积分:270
注册:2006年3月02日
发表于:2006-04-30 12:56:00
6楼
下面引用由飞哥0在 2006-4-30 11:27:00 发表的内容:
直接启动的冲击电流过大了,断路器挑断是正常的保护启动了,建议增加变频启动或者变压降启动装置。
--------------------------------------------------------------------------------------------
400A的断路器的瞬时脱扣电流为10In,即4000A。132KW,660V的电机按启动电流为额定电流的10倍即1340来看,那变压器一次侧的电流也就不超过3000A(理论值)。也没有超过400A断路器的瞬时脱扣电流4000A.
难道电机启动时对变压器一次侧的冲击很大很大?
回复
引用
举报
电三
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 106回
年度积分:0
历史总积分:175
注册:2006年3月19日
发表于:2006-04-30 15:12:00
7楼
这种功率的电机应该选软起,不过我也见过和你一样星三起的,他们的负载是空压机.你的呢?
回复
引用
举报
电三
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 106回
年度积分:0
历史总积分:175
注册:2006年3月19日
发表于:2006-04-30 15:12:00
8楼
这种功率的电机应该选软起,不过我也见过和你一样星三起的,他们的负载是空压机.你的呢?
回复
引用
举报
电三
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 106回
年度积分:0
历史总积分:175
注册:2006年3月19日
发表于:2006-04-30 15:18:00
9楼
我觉得有可能是负载原因(机械堵转!),起动冲击电流过大.(而且你是直接起动),建议加装软起或变频
回复
引用
举报
接线的
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 199回
年度积分:0
历史总积分:270
注册:2006年3月02日
发表于:2006-04-30 15:25:00
10楼
负载是空压机。但是启动前我用手盘了一下电机的转子,很轻松就能转动。由于启动设备已经买好,考虑成本,加软起或变频不大可能
回复
引用
举报
电三
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 106回
年度积分:0
历史总积分:175
注册:2006年3月19日
发表于:2006-04-30 15:37:00
11楼
那你要继续查,是不是电机或是你用的空开质量,接线问题!我不在现场,也不能确定.也许你会笑我,但我告诉你一句名言:"当问题无法找到时,请否定一切的确定的因素.如你找到结果,请告诉我一声.谢谢QQ11779674
回复
引用
举报
shtq
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:16帖 | 101回
年度积分:0
历史总积分:1203
注册:2005年6月14日
发表于:2006-04-30 15:43:00
12楼
最主要的原因是空压机功率太大,启动电流过大,你所配的升压变压 器过小,容量刚刚超过空压机,起动时电压降过大, 造成万能断路器跳闸,400A的开关也跳闸
回复
引用
举报
黑山
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 101回
年度积分:0
历史总积分:1223
注册:2004年4月29日
发表于:2006-04-30 16:12:00
13楼
先看一下断路器是那种曲线的,
回复
引用
举报
aodon
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 45回
年度积分:0
历史总积分:165
注册:2004年7月27日
发表于:2006-04-30 16:29:00
14楼
你在开玩笑吧,100多千瓦电机直接启动?
谁会设计这样的?
回复
引用
举报
landy
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 44回
年度积分:0
历史总积分:106
注册:2004年11月22日
发表于:2006-05-03 07:10:00
15楼
下面引用由aodon在 2006-4-30 16:29:00 发表的内容:
你在开玩笑吧,100多千瓦电机直接启动?<br>谁会设计这样的?
--------------------------------------------------------------------------------------------同意。设计的人叫猪。楼主也不合格。这种贴真是玩笑了。
回复
引用
举报
小丸子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:60
注册:2006年4月23日
发表于:2006-05-03 09:50:00
16楼
100多千瓦电机不应该直接启动,如考虑成本也可用频敏电阻启动.
回复
引用
举报
南风悠悠
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:78帖 | 537回
年度积分:1
历史总积分:893
注册:2005年7月11日
发表于:2006-05-03 10:35:00
17楼
启动时断路器欠压保护
回复
引用
举报
苏恒
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 92回
年度积分:0
历史总积分:83
注册:2004年11月06日
发表于:2006-05-04 03:31:00
18楼
开什么玩笑100多千瓦的电机直接启动,你想一想电机启动电流有多大。你的断路器刚刚400A,电机的启动电流按4-6倍来算,电流已经不止1000A啦。
回复
引用
举报
走开
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2006年2月28日
发表于:2006-05-04 08:28:00
19楼
我同意SHTQ的意见 下面引用由shtq在 2006-4-30 15:43:00 发表的内容:
最主要的原因是空压机功率太大,启动电流过大,你所配的升压变压 器过小,容量刚刚超过空压机,起动时…
--------------------------------------------------------------------------------------------
回复
引用
举报
杨萧
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:61
注册:2006年4月26日
发表于:2006-05-04 08:32:00
20楼
电机启动电流太大,造成电流脱扣动作,建议改为星/三角启动,也不是太复杂,三台接触器、两个时间继电器三个按钮四个指示灯,导线若干足以。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
如何消除指示灯因感应电而发...
[16567]
24V直流电源最大传输距离
[14781]
什么叫无源触点,什么叫有源触...
[17693]
功率因数一般补到多少比较合...
[23995]
请教:电机控制三环中电流反馈...
[11374]
高级电工PLC
[12201]
请教24V交流接触器能不能用在...
[19437]
电磁阀符号怎么看
[14213]
明明是“变频交流电机”,为什么...
[14439]
谁知道插座上面为什么标注电...
[22289]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
尾页