首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页

求助:启动132KW的电机配电房1000A的断路器跳了 点击:12323 | 回复:128



接线的

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:270
  • 注册:2006年3月02日
发表于:2006-04-30 08:20:00
楼主
我单位有一台380V/660V的250KVA升压变压器,一次侧额定电流380A,二次侧额定电流220A。变压器的一次侧接在配电房的一路断路器为400A的馈线上(本来想接到电流更大的一路馈线上,但是没有容量更大的断路器了),二次侧接在断路器为500A的启动柜上(设计上有误,这个断路器选得太大)。配电房总的进线开关为1000A的万能断路器。
 现在在启动一台132KW,134A的660V电机时,刚按下设备上的启动按钮,电机只动了一下,馈线上400A的断路器跳了,总进线1000A的断路器也跳了。两次都是如此。
  不知什么原因,请教各位了。


楼主最近还看过



电三

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2006年3月19日
发表于:2006-04-30 09:35:00
1楼
你是直接起动还是软起或变频起动?

接线的

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:270
  • 注册:2006年3月02日
发表于:2006-04-30 10:52:00
2楼
电机是直接启动的

孙书文

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2006年4月07日
发表于:2006-04-30 11:11:00
3楼
    跳闸的1000A和400A的断路器,其额定电压是多少?是不是过压保护了?因为线路实际电压是660V,而一般断路器的额定电压是380V(极限电压为500V).
    400A的塑壳断路器是不能调整额定电压的,而1000A的智能框架如果可以调整(设置)额定电压的话,你可以把额定电压设置成660V

飞哥0

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:365
  • 注册:2003年8月04日
发表于:2006-04-30 11:27:00
4楼
直接启动的冲击电流过大了,断路器挑断是正常的保护启动了,建议增加变频启动或者变压降启动装置。

接线的

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:270
  • 注册:2006年3月02日
发表于:2006-04-30 12:47:00
5楼
下面引用由孙书文在 2006-4-30 11:11:00 发表的内容:
      跳闸的1000A和400A的断路器,其额定电压是多少?是不是过压保护了?因为线路实际电压…
--------------------------------------------------------------------------------------------
400A的断路器是接到变压器的一次侧,而变压器的一次侧本来就是380V。

接线的

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:270
  • 注册:2006年3月02日
发表于:2006-04-30 12:56:00
6楼
下面引用由飞哥0在 2006-4-30 11:27:00 发表的内容:
  直接启动的冲击电流过大了,断路器挑断是正常的保护启动了,建议增加变频启动或者变压降启动装置。
--------------------------------------------------------------------------------------------
400A的断路器的瞬时脱扣电流为10In,即4000A。132KW,660V的电机按启动电流为额定电流的10倍即1340来看,那变压器一次侧的电流也就不超过3000A(理论值)。也没有超过400A断路器的瞬时脱扣电流4000A.
难道电机启动时对变压器一次侧的冲击很大很大?

电三

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2006年3月19日
发表于:2006-04-30 15:12:00
7楼
这种功率的电机应该选软起,不过我也见过和你一样星三起的,他们的负载是空压机.你的呢?

电三

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2006年3月19日
发表于:2006-04-30 15:12:00
8楼
这种功率的电机应该选软起,不过我也见过和你一样星三起的,他们的负载是空压机.你的呢?

电三

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2006年3月19日
发表于:2006-04-30 15:18:00
9楼
我觉得有可能是负载原因(机械堵转!),起动冲击电流过大.(而且你是直接起动),建议加装软起或变频

接线的

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:270
  • 注册:2006年3月02日
发表于:2006-04-30 15:25:00
10楼
负载是空压机。但是启动前我用手盘了一下电机的转子,很轻松就能转动。由于启动设备已经买好,考虑成本,加软起或变频不大可能

电三

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2006年3月19日
发表于:2006-04-30 15:37:00
11楼
那你要继续查,是不是电机或是你用的空开质量,接线问题!我不在现场,也不能确定.也许你会笑我,但我告诉你一句名言:"当问题无法找到时,请否定一切的确定的因素.如你找到结果,请告诉我一声.谢谢QQ11779674

shtq

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:16帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1203
  • 注册:2005年6月14日
发表于:2006-04-30 15:43:00
12楼
最主要的原因是空压机功率太大,启动电流过大,你所配的升压变压 器过小,容量刚刚超过空压机,起动时电压降过大, 造成万能断路器跳闸,400A的开关也跳闸

黑山

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1223
  • 注册:2004年4月29日
发表于:2006-04-30 16:12:00
13楼
先看一下断路器是那种曲线的,

aodon

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:165
  • 注册:2004年7月27日
发表于:2006-04-30 16:29:00
14楼
你在开玩笑吧,100多千瓦电机直接启动?
谁会设计这样的?

landy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2004年11月22日
发表于:2006-05-03 07:10:00
15楼
下面引用由aodon在 2006-4-30 16:29:00 发表的内容:
  你在开玩笑吧,100多千瓦电机直接启动?<br>谁会设计这样的?
--------------------------------------------------------------------------------------------同意。设计的人叫猪。楼主也不合格。这种贴真是玩笑了。

小丸子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2006年4月23日
发表于:2006-05-03 09:50:00
16楼
100多千瓦电机不应该直接启动,如考虑成本也可用频敏电阻启动.

南风悠悠

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:78帖 | 537回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:893
  • 注册:2005年7月11日
发表于:2006-05-03 10:35:00
17楼
启动时断路器欠压保护

苏恒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2004年11月06日
发表于:2006-05-04 03:31:00
18楼
开什么玩笑100多千瓦的电机直接启动,你想一想电机启动电流有多大。你的断路器刚刚400A,电机的启动电流按4-6倍来算,电流已经不止1000A啦。

走开

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2006年2月28日
发表于:2006-05-04 08:28:00
19楼
我同意SHTQ的意见                       下面引用由shtq在 2006-4-30 15:43:00 发表的内容:
  最主要的原因是空压机功率太大,启动电流过大,你所配的升压变压&nbsp;器过小,容量刚刚超过空压机,起动时…
--------------------------------------------------------------------------------------------

杨萧

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2006-05-04 08:32:00
20楼
电机启动电流太大,造成电流脱扣动作,建议改为星/三角启动,也不是太复杂,三台接触器、两个时间继电器三个按钮四个指示灯,导线若干足以。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 尾页