我昨天实测的一下40W佛山灯管+曼科电感支架.实测数据是电压219V.功率34.7W.是对的吗?
40w的日光灯才30多瓦呀??
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
521plc
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 101回
年度积分:0
历史总积分:280
注册:2004年10月03日
发表于:2006-04-29 16:15:00
1楼
各位大哥给个意见呀!我是不是买的假货.
回复
引用
举报
电工好龙
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:12帖 | 304回
年度积分:120
历史总积分:4320
注册:2005年10月12日
发表于:2006-04-29 19:19:00
2楼
佛山FSL细管标称功率36W.你怎么测量的?
回复
引用
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2006-04-29 19:44:00
3楼
你是用的电子镇流器,测的电流,还是用有功电表测量的?
回复
引用
举报
青虫
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2006年4月23日
发表于:2006-04-29 22:49:00
4楼
现在的灯管大多是这样标的吧:36/40W
回复
引用
举报
521plc
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 101回
年度积分:0
历史总积分:280
注册:2004年10月03日
发表于:2006-04-30 09:30:00
5楼
是用数字电量表测的.理论上说电感支架的功率=日光灯36W+电感整流器8W等于44W才对呀.
回复
引用
举报
想念国货
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 1367回
年度积分:110
历史总积分:44278
注册:2005年3月27日
发表于:2006-05-05 12:51:00
6楼
我觉得应该测量一下光照度,流明之类的数据,如果照度达到,功耗越小不是越好吗
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
一个按钮起停,只是用继电器和...
[10883]
请问是二号电池还是三号电池...
[16415]
什么是爬电距离?
[19314]
请问星三角启动时,时间继电器...
[30850]
哪位知道,三相交流伺服电机工...
[10261]
电机阻值该是多少?
[54560]
请问相比电机三角形接法比星...
[46418]
7.5KW的电机选多大的接触器、...
[23033]
15KW三相异步电动机用10平方...
[18700]
各位师兄,请问200A的电流,要...
[23964]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号