当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
急!!!!!请教模拟量与PID
点击:
684
| 回复:
1
一日三疯
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:28
注册:2006年3月07日
发表于:2006-04-25 09:59:00
楼主
我也是刚学西门子的
对S7300不是很懂
尤其是那个PID模块,FB41控制连续的,如温度。
你能不能发给我一个具体的例子,尤其是
各个引脚的设置,温度的采集,还有如果是5V的电压输入,
模拟量 的转化,然后用哪个功能模块的
计算,拜托大侠了
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
吴桐树
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:37
注册:2006年4月28日
发表于:2006-04-28 19:57:00
1楼
FC60或61
比如:1~5V对应0~5000,只要把这四个参数输入FC后它自动会运算出相应的温度值!!!