1100个测点要多前
点击:
1004
| 回复:
2
Adny
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:8帖 | 131回
年度积分:0
历史总积分:508
注册:2005年11月17日
发表于:2006-04-24 14:35:00
楼主
我们要上一个自备电厂。大约要1100个测点,现在要用dcs系统,不知道价格?求助!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
组态王去除工程密码
·
CITECT软件使用求助
夏天SUMMER
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:106
注册:2006年3月17日
发表于:2006-04-24 16:44:00
1楼
要看你是模拟量多,还是数字量多,数字量便宜一点,模拟量的贵一点.
回复
引用
举报
鹰翔
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:64
注册:2004年10月10日
发表于:2006-04-24 23:09:00
2楼
推荐你考虑我们和利时公司的产品,性价比高,而且在电力行业应用很多,涵盖了从20吨的小炉子到60万千瓦的大机组大锅炉,尤其是自备电站的炉机系统,我们做的非常多.
自备电厂主要面临的是多炉机协调控制和孤网运行以及负荷波动剧烈的问题,在这方面的控制上我们积累不少经验和心得,有比较成熟的解决方案,对于实际生产中运行会很有帮助.
可联系你们所在地附近的我公司办事处,让他们给你详细介绍一下.