当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
>
直流调速
我要发帖
有个问题希望大家一起探讨
点击:
873
| 回复:
2
meng jie
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 30回
年度积分:0
历史总积分:52
注册:2003年7月20日
发表于:2006-04-21 16:39:00
楼主
各位前辈:最近本人遇到一个很头痛问题,就是我用的直流控制器的信号变压器400/20V在制管机上经常会烧坏初级线圈,(制管机上有高频焊机),在别的地方,变压器是不会烧坏的(没有高频焊机的情况下)。这种问题不知道各位有遇到过没有,有什么好的反法可以解决,我想大家探讨一下,希望给点帮助!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
mast
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 132回
年度积分:0
历史总积分:234
注册:2006年2月21日
发表于:2006-04-23 18:54:00
1楼
问题很显然就出在高频焊机,你在电源的前端增加高频滤波器就会好的
回复
引用
举报
meng jie
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 30回
年度积分:0
历史总积分:52
注册:2003年7月20日
发表于:2006-04-24 15:45:00
2楼
我有加过低通滤波器,好像效果不是很好,不知楼上的仁兄可不可以介绍一种