发表于:2006-04-20 11:22:00
楼主
《S7300与6RA70之间使用PROFIBUS通信问题》
使用第一块通讯板CBP2的参数设置:
P927 = 7 (参数化的接口使能)
P918 = * (从站地址必须与硬件组态时保持一致)
U722 = 10S (报文监控时间)
P648 = 3001(PZD1--控制字)
P644.001 = 3002(PZD2 -- 主给定)
U734.001 = 32 ( PZD1 -- 状态字)
U734.002 = 167 (PZD2 – 实际值)
还要设P654 和P671 P672吧,这样才能正常启动