首页 上一页 1 2 下一页 尾页

60Hz/460V的电机在50Hz/460V运行会有什么问题? 点击:4715 | 回复:28



非洲猫

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2005年6月18日
发表于:2006-04-17 20:34:00
楼主
我这里有一台进口电机,是60Hz/480V的,我直接用变压器给它供电是否可行?会有什么问题?
会发热吧?



听雨观雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:75帖 | 2918回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4435
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2010-03-24 16:48:14
21楼
可以直接用,只是速度变小了。

student

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7147回
  • 年度积分:77
  • 历史总积分:16084
  • 注册:2016年7月25日
发表于:2019-04-22 14:10:26
22楼

可以,变频器选大些,但要求是微型电机

远方1967

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2019年11月15日
发表于:2021-11-22 16:31:10
23楼

引用 "常师傅" 的回复,发表在17楼
        内容: 非洲猫:呵呵.细看一下.考虑应该是可以用的.原来的观点是完全错的~.不好意思哦.    首先说频率.电压一定的时候.据电势平衡公式.可知.机铁芯中磁通与频率成反比.频率降了17/%.磁通也增加了17/...

1995年 在一条引进的美国生产线 有过这样经历  当时的电气负责人定制了一台460V  的变压器  结果生产线上460V  60HZ 电机分批烧毁  后来我计算了一下  直接应用在380V  50HZ国内电源上 正常使用  微热而已。转速降低  输出功率下降百分之13点几。

远方1967

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2019年11月15日
发表于:2021-11-22 16:32:12
24楼

引用 "憨厚人士" 的回复,发表在20楼
        内容: 如果380V电机50HZ,用在460V电压60HZ,是否可以直接用...

绝缘等级高的话可以将就用一段时间,最终结果还是烧

远方1967

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2019年11月15日
发表于:2021-11-22 16:33:14
25楼

引用 "非洲猫" 的回复,发表在15楼
        内容: 梁国生,如果用变频器的话还需要变压器吗?直接V/f控制,设定在60Hz下输出460V,这样可以吗?丁咚,能不能详细说一说?谢谢...

错误

远方1967

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2019年11月15日
发表于:2021-11-22 16:34:24
26楼

"亦云人云" 的回复,发表在3楼
        对内容: 【由于 380/460 接近 50/60 , 估计用在 50HZ/380V 正好,只是转速变为原来的 50/60 ....】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8883回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2021-11-22 21:10:55
27楼

10几年前的老帖子翻出来了。现在遇到这样事,直接拆掉电机卖废品,换新电机。

田丰自动化

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 875回
  • 年度积分:999
  • 历史总积分:14144
  • 注册:2010年5月24日
发表于:2022-03-30 08:37:26
28楼

380V50HZ电机用460V没试过,但用变频器输出60HZ电压达到430V试过没问题。