   我们采用ATV71变频器作为高炉料车驱动装置,料车为双车单电机,一个车载料上升时一个车空车下降,电机不论正反转工作状态是一样的,但我们起用制动逻辑功能后,不论是将运动类型设为水平还是垂直,均发现电机反转方向经常不能加速到给定频率,这种状态下减速时也减到了小于低速频率,据我们观察反向时预激磁有时观察不到,这种现象的出现概率为电机反转时的60-70%,不知为何,现我们已暂时取消了制动逻辑功能,一切又正常,但作为料车这种位能性负载来说,总还是想起用它。