当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
流程制造
>
冶金
我要发帖
请教PT100测保温室内温度
点击:
875
| 回复:
3
新蚊连播
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2006年3月24日
发表于:2006-04-11 16:48:00
楼主
请问各位大虾,我要用PT100测保温室内温度,由于空间较大,要求又比较高,又没好点的PT100,推荐一下。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
千山慕雪
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:63帖 | 1314回
年度积分:0
历史总积分:1677
注册:2005年9月13日
发表于:2006-04-11 16:54:00
1楼
要求又比较高,你是指精度吗?
我们一般给客户配的温室度传感器测室温精度可以达到0.5级
回复
引用
举报
天天学
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 1344回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2006-04-11 17:49:00
2楼
选一粒不带保护管的PT100要A级的,来测量或控制保温室内的温度。室内四周要有风道,风要打循环,加温要移相控制
可控硅。
厦门宇电自动化科技有限公司
宇电网站http://www.yudian.com/
技术服务部 邵工13063058280
回复
引用
举报
tK<3
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 72回
年度积分:0
历史总积分:86
注册:2006年3月02日
发表于:2006-04-12 09:12:00
3楼
精度要求比较高的都是指:CLASS A级的PT100,精度可以做到0.2度
上海杰控自动化科技
邵先智
021-66527746/56775537-802
回复
引用
举报