谁能帮帮我呀? 点击:759 | 回复:1



笨!

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 394回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:662
  • 注册:2003年11月04日
发表于:2006-04-07 16:17:00
楼主
我用CP1H跟三个Pro-face的人机相连,
请问要如何进行设置呀?
在此多谢!



立铭电子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 490回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:875
  • 注册:2006年1月10日
发表于:2006-04-07 18:18:00
1楼
据说是这样的...

做程序的时候选CS1协议;

通讯参数为:19200,232方式,7,Even,2,ER

电缆图纸Cable 3/....    就是23交叉,45短接,79的那种常用的...

貌似CP1H的内核与CJ1M是一样的...