[求助]iFix的OPC远程连接问题。
点击:
1268
| 回复:
3
闲暇
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:61
注册:2004年12月19日
发表于:2006-04-05 10:37:00
楼主
我使用Honeywell的PHD提供的RDI功能连接远程iFix的OPC,我选择的是Intellution.opcifix作为OPC Server,在PHD一端的系统日志中出现错误提示:
试图激活服务器:
{3C5702A2-EB8E-11D4-83A4-00105A984CBD} 时,DCOM 从计算机 192.168.0.90 得到错误“不支持此接口 ”
其中:
3C5702A2-EB8E-11D4-83A4-00105A984CBD所指为Intellution.opcifix,192.168.0.90 为iFix所在计算机的IP,请各位大虾帮忙
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
如火
关注
私信
精华:172帖
求助:0帖
帖子:803帖 | 5249回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2006-04-05 10:47:00
1楼
DCOM已经正确配置了吗?
回复
引用
举报
闲暇
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:61
注册:2004年12月19日
发表于:2006-04-05 10:51:00
2楼
DCOM已经配置好了,不再出现以前的“拒绝访问”提示了
回复
引用
举报
lostcity.blog.zj.com
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 246回
年度积分:0
历史总积分:350
注册:2005年7月11日
发表于:2006-04-05 19:36:00
3楼
將本地用戶密碼和遠程同步(相同)