变频器工作在50HZ时还有节能效果吗?是不是很小啊?



新三毛

  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2006-04-03 17:02:00
1楼
     变频器工作在50HZ时的节能效果:看负载电流怎么样...如果到了100%...不但不节反而耗能.....
     变频器是智能调速器不是节能器.....

嘻嘻哈哈嘻嘻哈哈

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2005年4月12日
发表于:2006-04-03 17:20:00
2楼
OK

虫虫秀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2004年2月01日
发表于:2006-04-03 20:21:00
3楼
不能

曹大平

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 1850回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2006-04-03 20:36:00
4楼
会消耗更多的能量。这个问题已经讨论很多次了,搜索以前的帖子看看

神秘失控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2005年8月12日
发表于:2006-04-03 20:44:00
5楼
不能

东来东往

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:372
  • 注册:2005年12月07日
发表于:2006-04-03 21:04:00
6楼
当变频器达到工频时,要看电流的,基本没什么效果了

invert_contrans

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2005年2月20日
发表于:2006-04-06 20:43:00
7楼
 变频器工作在50HZ时有时能节能,我做过两三家用户,三相输入电压都在400V以上,我把输出电压在50HZ设定为370V,结果也能节电15%以上.