楼主
我刚接触变频器,有个问题请教,我厂一台变频控制的电机反转,在变频输出端子调线后依旧反转,查看SF和CM端子短接,应该为正转,没有别的办法,只好把SR和CM短接,电机倒是正转了,可变频输出频率为负.请高手帮忙!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
如火
关注
私信
精华:172帖
求助:0帖
帖子:803帖 | 5249回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2006-03-21 20:08:00
1楼
请检查是否参数设置中禁止了正转功能。另外您说在变频输出端子调线后依旧反转,是不会的,因为您换线后无论变频器参数是否设置禁止正转,电机都会正转。另外您用的是什么变频器?
回复
引用
举报
笑笑风
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 183回
年度积分:0
历史总积分:412
注册:2005年2月19日
发表于:2006-03-21 20:51:00
2楼
直接改电机接线,应该能调整方向
回复
引用
举报
BATI--李峰
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 45回
年度积分:0
历史总积分:37
注册:2004年3月15日
发表于:2006-03-24 16:17:00
3楼
同意楼上的
回复
引用
举报
无助的小鸡
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:40帖 | 145回
年度积分:0
历史总积分:256
注册:2005年7月16日
发表于:2006-03-25 11:47:00
4楼
改电机接线.参数设置没问题的话就是你电机的问题
回复
引用
举报
一二三四五 _20
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1083回
年度积分:0
历史总积分:1462
注册:2003年3月23日
发表于:2006-03-25 20:16:00
5楼
同意楼上的.可能是你调线时记错了顺序.呵呵 重试一次吧.做上标记好点
回复
引用
举报
haha_gao
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 635回
年度积分:0
历史总积分:848
注册:2004年9月29日
发表于:2006-03-25 20:21:00
6楼
你用的什么变频器?
最好仔细看一下说明书该如何正确接线
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
科比变频器故障讨论区
[39551]
利用变频器启动电机电机时电...
[32265]
求教各位高手!!变频器恒速过...
[7279]
变频界流行的十大谬误
[8727]
(已结束)变频擂台第60期——电...
[7070]
请教用一个按钮控制接触器起...
[5782]
求助 变频器的输出功率怎么计...
[12585]
一台变频器带两台电机,能否同...
[10688]
德国KEB变频器交流区
[25271]
有关注塑机变频器
[5379]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号