当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
自动化软件
我要发帖
ACS600控制板求助
点击:
1243
| 回复:
7
董永
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 566回
年度积分:0
历史总积分:1430
注册:2001年9月17日
发表于:2006-03-17 09:15:00
楼主
哪位大虾知道ACS600的NAMC-03与NAMC-11的区别, 能互换吗?同时能否用DRIVEWINDOW2.02把NAMC-03里面的ACF软件改成ACS600的标准软件呢?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
874
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 141回
年度积分:0
历史总积分:159
注册:2002年4月22日
发表于:2006-03-17 10:21:00
1楼
印象中如果要换得话 控制盘 nioc 也要换
回复
引用
举报
修理小工
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 546回
年度积分:0
历史总积分:544
注册:2001年7月04日
发表于:2006-03-18 08:46:00
2楼
NAMC-11是升级板的,软件版本高,一般可以直接代用NAMC-03,但要注意其内核的功率参数要与变频器一致。但当你的NAMC-03用在ACS600 MultiDrives, ACP6xx, ADE60x, AVO60x, ABE60x, AKO611
and AWI611. 这些地方时,是不能直接换的。
还有DRIVEWINDOW是不能刷软件的,这只是一个监控软件。
有任何疑问欢迎参加中国变频器维修联盟,QQ群号7489507;欢迎访问ABB备件网站 http://www.abb.com/partsonline
回复
引用
举报
absd _1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 47回
年度积分:0
历史总积分:119
注册:2005年3月11日
发表于:2006-04-25 09:32:00
3楼
NAMC-11 可以代替NAMC-03, 但是你的控制面板要更换为CDP312.软件你自己不能下装,Drivereindow 只是一个监控软件。有事联系!yantao122@yahoo.com.cn.
回复
引用
举报