有什么办法让电动机1HZ不抖动运行
点击:
2132
| 回复:
51
汪辉
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 115回
年度积分:0
历史总积分:302
注册:2004年5月17日
发表于:2006-03-07 22:23:00
楼主
因为工艺特点,要求电机速度越慢越好。但当变频器运行频率调到2HZ时就出现抖动。请高手指点
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
liya _88
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 232回
年度积分:0
历史总积分:494
注册:2005年6月04日
发表于:2006-03-14 10:15:00
21楼
在低频时抖动是因为变频器的低频转矩特性不好,建议更换,减速位置停车点可以在PI调节中更改一下参数使之达到最优.制动电阻看减速时间和减速时的惯性能量,根据所说的情况,如果适当增加低速运行段可以不用加.在电机上建议增加编码器,取减速点和停止点的计数量,停止能更精确一些,PLC控制作的好的话能达到毫米级的效果.另外不知道在开始运行时的频率以及减速点的频率差,如果太大则要增加制动电阻或将变频器更换为四象限运行变频器.如果长期低速运行建议更换变频电机.
以上方案仅供参考
回复
引用
举报
东来东往
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 347回
年度积分:0
历史总积分:372
注册:2005年12月07日
发表于:2006-03-14 11:27:00
22楼
用安川的G7的,0。3HZ起动时力距到达150%
回复
引用
举报
东来东往
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
发表于:2006-03-14 11:28:00
24楼
用安川的G7的,0。3HZ起动时力距到达150%
回复
引用
举报
whweb
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 115回
年度积分:0
历史总积分:302
注册:2004年5月17日
发表于:2006-03-14 15:17:00
25楼
to liya :感谢分析!开始运行时的频率以及减速点的频率差比较大,开始 运行的频率大概是36HZ,减速段频率现在是3HZ.按你的分析,应该加制动电阻.加编码器不还是用刹车来停止吗?两段速 是一定要有的,恐怕那样没什么效果吧.
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
deltav培训资料(7009)
[8985]
伺服回零的原点信号不用伺服...
[6545]
有谁知道三相异步电机采用保...
[12001]
变频器的协波干扰对仪控影响...
[10251]
变频器的输出能不能带变频器...
[9737]
利用变频器怎么实现张力控制...
[9242]
求助:SAVCH/S800变频器说明书...
[5936]
变频器应用问题
[15760]
安川G7故障VCF求解
[7994]
电动机的轴电压、轴电流
[12414]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页