楼主
安川616G5,不带负载三相输出正常,带电机低速抖动,10HZ以上没法正常运行。拆下电源板直截给下板通直流电,用万用表器观察六路驱动电路运行时的波形是否一致,其中有一路偏低,更换该驱动电路上的光耦,一般为PC923或者PC929,若变频器使用年数超过3年以上,推荐将驱动电路的电解电容全部更换,然后再用万用表观察,待六路波形一致后,装上IGBT逆变模块,进行负载实验,抖动现象消除。对了万用表一定要打到直流电压10V档。
技术交流:13921190141
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
zlfbpq _1
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:51帖 | 228回
年度积分:0
历史总积分:409
注册:2004年11月12日
发表于:2006-03-05 16:58:00
1楼
安川是变频器中比较好修的一种,地球人都知道!
回复
引用
举报
yjw133
关注
私信
精华:8帖
求助:1帖
帖子:28帖 | 129回
年度积分:28
历史总积分:151
注册:2004年9月11日
发表于:2006-03-07 10:00:00
2楼
顶一下
回复
引用
举报
滨州疯人
关注
私信
精华:3帖
求助:2帖
帖子:58帖 | 943回
年度积分:0
历史总积分:715
注册:2005年10月28日
发表于:2006-03-08 08:25:00
3楼
把不平衡的那一路光欧换掉即可,最好6个全换,这样能保证维修质量。
回复
引用
举报
mingyu1818
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 107回
年度积分:0
历史总积分:151
注册:2005年4月28日
发表于:2006-03-08 12:42:00
4楼
同意一楼的说法
回复
引用
举报
冒进军
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:63帖 | 151回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2006-03-08 13:25:00
5楼
你的这种现象纯粹的是波形不正常,不完全是光偶的 事,缺两路波形。检测波形时要用示波器才能检测的比较标准。也便于查找原因。驱动版上的贴片类元件拆下来测试比较准确,但可以肯定的是有元件损坏,要仔细查。然后再测波形。
回复
引用
举报
feiniao _51
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 92回
年度积分:0
历史总积分:190
注册:2003年3月25日
发表于:2006-03-08 20:19:00
6楼
我有一台海利普也是同样毛病不知是否也是光藕问题
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
无功补偿高达0.985以上,却遭...
[7041]
电气设备所在场所选择漏电保...
[1560]
运行中的电容器出现过电流或...
[2228]
开关的选型 你知道多少
[1561]
开关电源工作原理及开关电源...
[1828]
灯管不亮怎么办?
[1371]
(已结束)电源电器擂台第三十...
[3359]
变频和工频的区别
[890]
开关电源能做直流电机电源吗...
[11360]
如何对于三段保护的断路器进...
[1151]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号